2016-Q4:高大空间二级应急照明灯具如何布置?
本帖最后由 细嗅蔷薇 于 2016-10-12 19:22 编辑现有一生产电池正、负极材料的单层电池厂房,高度16m,应急照明属于二级负荷。
双头灯该怎么布置呢?谢谢
抱歉之前没说清楚,现更正:
一个生产动力电池正极材料的单层厂房,高度一半为19m,一半为12m,跨度均为36m,建筑定性丙类,应急照明属于二级负荷。
另有一单层库房,高度6.86m,跨度25m,建筑定性为丁类,应急照明属于三级负荷。请问应急照明灯具如何布置?谢谢
另外,厂房水专业在19m高度部分设有小水炮(带火灾探测器),12m部分设有喷淋,需要设火灾报警系统吗?
可以考虑在中间和四周的构造柱上布置 树欲静而风不止 发表于 2016-10-10 09:24
可以考虑在中间和四周的构造柱上布置
房顶为钢网架结构,比较高 卤钨灯..加EPS 每个柱子1个,底高2.4m
不宜吸顶往高装 跨度呢?~不同的跨度有不同的做法 本帖最后由 细嗅蔷薇 于 2016-10-12 19:08 编辑
scolthzhz 发表于 2016-10-12 14:43
跨度呢?~不同的跨度有不同的做法
厂房跨度36m,高度一半是11m,一半是19m。
库房跨度25.04m,高度6.86m。
再问哈这个需要设计火灾报警吗?
水上设计了自动跟踪射流装置(俗称小水炮,自带火灾探测器)
建筑定性厂房为丙类,库房为丁类。 树欲静而风不止 发表于 2016-10-10 09:24
可以考虑在中间和四周的构造柱上布置
抱歉之前没说清楚 D800-1~8 发表于 2016-10-12 13:58
每个柱子1个,底高2.4m
抱歉之前没说清楚 chipy 发表于 2016-10-10 16:08
卤钨灯..加EPS
抱歉之前没说清楚 细嗅蔷薇 发表于 2016-10-12 18:47
厂房跨度36m,高度一半是11m,一半是19m。
库房跨度25.04m,高度6.86m。
面积大于1500平米就做火灾报警 参照GB 50704-2011 硅太阳能电池工厂设计规范
应设置火灾报警系统。
目前光伏工厂很多
水炮貌似没必要
树欲静而风不止 发表于 2016-10-13 08:34
面积大于1500平米就做火灾报警
您是依据50016-2014的8.4.1-1认为这属于电子类厂房吗? D800-1~8 发表于 2016-10-13 08:44
参照GB 50704-2011 硅太阳能电池工厂设计规范
应设置火灾报警系统。
请教老师,这个工厂生产的是电池一个部件 - 正极材料,也需要参考这本规范吗?
动力电池和硅太阳能电池是不是不一样呢? 细嗅蔷薇 发表于 2016-10-13 12:56
您是依据50016-2014的8.4.1-1认为这属于电子类厂房吗?
王金元宣贯时特地强调的,这一类8.4.1-1就是丙类厂房