cxm0926
发表于 2016-11-10 10:53:57
死读书,读死书
zz_1973
发表于 2016-11-10 18:15:18
江祥明 发表于 2016-11-9 22:39
看了楼上两位先生的对话贴,突然感受到了好多次和别人讨论问题时的感觉---并非秀才遇到兵,却还是有理说不 ...
只要满足这两个条件,
1“物料操作温度”高于可燃液体闪点的情况下,(这条好像没有异议了,大家都认为满足)
2 当可燃液体有可能泄漏时,
即满足爆规3.1.1. 3 应进行爆炸性气体环境的电力装置设计
那现在就讨论,“可燃液体有没可能泄漏,我觉得应该有可能,
因为防漏油的措施是必须要考虑的.
所以,我认为要求设置可燃气体探测器也是有依据的,(但也不是必须的)
尺短寸长
发表于 2016-11-10 21:34:31
就假定储油间“油漫金山”好了(100%有可能)——
要问此储油间的“环境温度”,几何?
new09white
发表于 2019-6-4 15:34:14
最近被审图人员提了,坐标河北省廊坊市,柴油发电机房非要上可燃气体报警装置,与其沟通说柴油选型是65℃的柴油,审图人员给出的解释是,柴油里还有轻质成份,会挥发。。。。。。。。。。。。。。。
树欲静而风不止
发表于 2019-6-4 15:38:06
new09white 发表于 2019-6-4 15:34
最近被审图人员提了,坐标河北省廊坊市,柴油发电机房非要上可燃气体报警装置,与其沟通说柴油选型是65℃的 ...
是发电机房还是储油间?
xpyyy
发表于 2019-6-4 16:44:14
操作温度,物料被加热或挤压等过程中的温度!
wangguichao66
发表于 2019-6-5 08:50:10
民用建筑内柴油发电机使用的柴油闪点有要求,
再说“储油间的油箱应设置通往室外的通气管设置通气管通往室外通气管”,即使柴油挥发了也通过通气管排放出去了,设可燃气体探测实在是笑话!
wangguichao66
发表于 2019-6-5 09:39:33
《建筑设计防火规范》8.4.3条文说明:可能散发可燃蒸气或气体,“并存在爆炸危险的场所或部位”。
《爆炸危险环境电力装置设计规范》3.2.2-2“可燃物质可能出现的最高浓度不超过爆炸下限值的10%”可划为非爆炸危险区域。
要设可燃气体探测的话估计要设在油箱内。{:1_428:}
飞狐
发表于 2019-6-12 17:12:15
zz_1973 发表于 2016-11-9 11:37
3 在物料操作温度高于可燃液体闪点的情况下,当可燃液体有可能泄漏时,可燃液体的蒸气或薄雾与空气混合形 ...
“4 机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔。”储油间是独立空间,和物料操作温度搭不上。
new09white
发表于 2019-6-13 12:41:03
树欲静而风不止 发表于 2019-6-4 15:38
是发电机房还是储油间?
审查意见:
1. 各弱电系统进户引入端应装设SPD、并应分别注明选型技术参数。
2. 柴油发电机房应设置可燃气体报警装置,浓度超限后应与排风机联动(GB50016-2014/8.4.3)
D800-1~8
发表于 2019-6-16 22:07:13
建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所...
规范都写这么含糊、并且没有量的大小。设计人一定要按百万分之一的概率、泄露1立方微米————那也算一种可能
油类绝大多数都是会挥发的,毕竟是混合烃,有轻质组分
汽油、重柴油、轻柴油、机油、润滑油、变压器油,别看闪点有160℃、135℃
你靠近一闻,为什么一股浓烈的油味?
这不是蒸气挥发、那这是什么物理现象???
谁能100%解释清楚这个现象,谁才能把审图员怼回去!