实测起动电流300A是否太小了?检查一下你们的检测工具。
星三角的启动电流为0.33Ist,90kw的电机额定电流约170A,全压启动的电流倍数按照额定的6倍考虑,则Ist=170*6*0.33=336A,这个倒是没差多少 正常消防设备热继电器不会动作于接触器断开,如90kW电机空载启动电流300多安,属于正常。星-三角转换启动分普通型和不中断型。
本项目估计星-三角转换不是采用不中断型的星-三角转换装置。普通星-三角转换启动过程启动电流从300多逐步减小,在最后从星形接转换到三角接时候,考虑接触器动作时间和息弧时间并防止通过星形接触器发生相间短路,必须有个短暂间歇时间(约50ms),这个短暂间歇时间会引起较高的暂态转换电流峰值,该暂态电流峰值在较长的供电线路上压降可能造成末端水泵控制箱处接触器吸合线圈电压不足,接触器断开启动失败。
接触器触头质量不好,也可能暂态电流让触头熔焊。
本项目消防泵容量大、距离远。其一不应采用铝芯电缆,其二建议改用不中断型星-三角转换装置。 q_0 发表于 2016-9-19 18:25
正常消防设备热继电器不会动作于接触器断开,如90kW电机空载启动电流300多安,属于正常。星-三角转换启动分 ...
接触器用的是施耐德,测了一下电机启动的时候相电压203V,转换的一瞬间是164V,难道真的是因为压降问题么 西门最无语 发表于 2016-9-19 18:36
接触器用的是施耐德,测了一下电机启动的时候相电压203V,转换的一瞬间是164V,难道真的是因为压降问题么
确实有点低了,如图为GB14048.4中关于电磁式接触器释放电压范围,交流20%-75%接触器可靠释放。
西门最无语 发表于 2016-9-19 18:36
接触器用的是施耐德,测了一下电机启动的时候相电压203V,转换的一瞬间是164V,难道真的是因为压降问题么
对于LC1D系列接触器,其释放电压范围为0.35-0.55Uc
西门最无语 发表于 2016-9-19 16:23
厂家一口咬定电缆过长,压降太大
临变,调试 消防泵亦设过载保护,工作泵动作于跳闸,备用泵动作于信号。 问题完美的解决了,换了一台控制柜好了!之前的那台柜子是水泵厂家提供的,从别的工地上拉过来了一台问题迎刃而解....... 西门最无语 发表于 2016-9-21 13:09
问题完美的解决了,换了一台控制柜好了!之前的那台柜子是水泵厂家提供的,从别的工地上拉过来了一台问题迎 ...
楼主可否说下水泵厂那个柜子存在的问题是什么? 江祥明 发表于 2016-9-21 13:48
楼主可否说下水泵厂那个柜子存在的问题是什么?
打算让厂家出报告,报告出来了贴图上来 期待报告,,切换之时164伏,是220V的75%左右,会不会就是压降的问题?第二台的水泵星三角的控制原理也是一样的么,是否有设置降低切换冲击电流的启动电阻? panrqkk 发表于 2016-9-21 23:00
期待报告,,切换之时164伏,是220V的75%左右,会不会就是压降的问题?第二台的水泵星三角的控制原理也是一 ...
没有启动电阻,我也很好奇,我们的图集上为什么没有加过渡电阻和接触器的方式? 治学以诚 发表于 2016-9-21 15:38
星三角,有二次,写一个元件动作顺序表,找到跳断环节。直接查出那个元件故障。换个元件就罢手了。
厂家 ...
厂家心里的确有鬼........
页:
1
[2]