西门最无语 发表于 2016-9-19 14:44:59

消防水泵星三角不能转换问题

目前遇到的一个项目,到了调试阶段出现问题了。消防泵分别为110kW和70kW(各自为一用一备),变压器为1000kVA(临变),电缆采用240的铝电缆,长度约400m。
问题1:90KW在空载情况下能开启,空载星型启动的时候电压360V,电流近300A,转换成三角后电压400V,电流160A左右;带部分负荷,阀门开一部分后星型启动时电压350至360V,电流300A多点,转换不到三角,此时接触器会跳;
问题2:110kW的空载时也启动不了,星型启动时电压350至360之间,电流300A多点,到转换时接触器跳开。
已经折腾了四五天了,要疯,特来求助.......

rainmen_73 发表于 2016-9-19 14:48:41

不懂。接触器跳开?接触器不是保护元件,跳开必然是二次回路其它元件动作,消防泵热继不作用于跳闸。楼主先查下二次图,梳理下可以使接触器线圈失电的环节有哪些

西门最无语 发表于 2016-9-19 14:53:43

本帖最后由 西门最无语 于 2016-9-19 15:00 编辑

rainmen_73 发表于 2016-9-19 14:48
不懂。接触器跳开?接触器不是保护元件,跳开必然是二次回路其它元件动作,消防泵热继不作用于跳闸。楼主先 ...
我也不懂了,要协助就甲方解决问题额

树欲静而风不止 发表于 2016-9-19 15:03:27

接触器的工作电压即吸合线圈电压,当该电压过低时,吸合力就要降低,当然就会跳

西门最无语 发表于 2016-9-19 15:14:08

树欲静而风不止 发表于 2016-9-19 15:03
接触器的工作电压即吸合线圈电压,当该电压过低时,吸合力就要降低,当然就会跳

嗯,但是不至于360V的时候都无法吸合吧,压降损失也就5%左右,是满足规范的额

树欲静而风不止 发表于 2016-9-19 15:54:16

西门最无语 发表于 2016-9-19 15:14
嗯,但是不至于360V的时候都无法吸合吧,压降损失也就5%左右,是满足规范的额

启动的时候,估计不是这个电压

西门最无语 发表于 2016-9-19 15:59:46

树欲静而风不止 发表于 2016-9-19 15:54
启动的时候,估计不是这个电压

“90KW在空载情况下能开启,空载星型启动的时候电压360V,电流近300A,转换成三角后电压400V,电流160A左右“
我对这一点儿电流关系有点儿蒙了,难道是我以前学的有问题?这一块的电流是否正常?

fitman 发表于 2016-9-19 16:11:02

1、星三角起动转换不成功的话,主接触器过了延时是会自动断开的。
2、建议先断开电机,看看成否转换成功。不能则检查二次回路;能则按3
3、检查二次原理图,看是否有过载保护串入了二次回路
4、如有,咨询厂家意见,暂时调大保护参数。
5、如没有或按4起动失败,则重点检查电缆质量及控制柜的接线质量。

西门最无语 发表于 2016-9-19 16:20:15

fitman 发表于 2016-9-19 16:11
1、星三角起动转换不成功的话,主接触器过了延时是会自动断开的。
2、建议先断开电机,看看成否转换成功。 ...

第一个明白,第二个怎么弄?断开电机怎么让星三角转换?

西门最无语 发表于 2016-9-19 16:23:00

fitman 发表于 2016-9-19 16:11
1、星三角起动转换不成功的话,主接触器过了延时是会自动断开的。
2、建议先断开电机,看看成否转换成功。 ...

厂家一口咬定电缆过长,压降太大

scolthzhz 发表于 2016-9-19 16:31:34

西门最无语 发表于 2016-9-19 16:20
第一个明白,第二个怎么弄?断开电机怎么让星三角转换?

=。=星三角不是靠时间继电器完成的么。。。。。

西门最无语 发表于 2016-9-19 16:52:53

scolthzhz 发表于 2016-9-19 16:31
=。=星三角不是靠时间继电器完成的么。。。。。

我没明白具体执行的过程

scolthzhz 发表于 2016-9-19 17:07:56

西门最无语 发表于 2016-9-19 16:52
我没明白具体执行的过程

抽屉柜都有专门的试验位置,一次断开二次连接,二次要调试先的,他的意思就是让你调试2次先,不带1次负荷试验

fitman 发表于 2016-9-19 17:27:45

西门最无语 发表于 2016-9-19 16:52
我没明白具体执行的过程

一般星三角起动是通过时间继电器来切换接线状态的,所以接不接电机都能完成切换过程。
这点可查看控制柜的二次图。

fitman 发表于 2016-9-19 17:35:27

实测起动电流300A是否太小了?检查一下你们的检测工具。
页: [1] 2
查看完整版本: 消防水泵星三角不能转换问题