正常消防设备热继电器不会动作于接触器断开,如90kW电机空载启动电流300多安,属于正常。星-三角转换启动分普通型和不中断型。
本项目估计星-三角转换不是采用不中断型的星-三角转换装置。普通星-三角转换启动过程启动电流从300多逐步减小,在最后从星形接转换到三角接时候,考虑接触器动作时间和息弧时间并防止通过星形接触器发生相间短路,必须有个短暂间歇时间(约50ms),这个短暂间歇时间会引起较高的暂态转换电流峰值,该暂态电流峰值在较长的供电线路上压降可能造成末端水泵控制箱处接触器吸合线圈电压不足,接触器断开启动失败。
接触器触头质量不好,也可能暂态电流让触头熔焊。
本项目消防泵容量大、距离远。其一不应采用铝芯电缆,其二建议改用不中断型星-三角转换装置。 |
|