azbe 发表于 2016-8-26 18:08:45

“保护接地导体(PE)在插座之间不得串联连接”是啥意思?

验收规范中的“保护接地导体(PE)在插座之间不得串联连接”是啥意思?如何才能满足“不串联连接”?

azbe 发表于 2016-8-26 18:25:26

看了条文说明,明白了。
不过,20.1.2条:
3保护接地导体(PE)在插座之间不得串联连接;
4相线与中性导体(N)不得利用插座本体的接线端子转接供电。
这两款做法是一样的,却采用了不同的说法。

fitman 发表于 2016-8-27 10:00:16

规范用意虽好,但又是一个没有实际施工经验的专家编的无用规范条款。

nicebin 发表于 2016-8-28 09:24:13

此条规定虽好,但是实际上执行的寥寥无几。

nicebin 发表于 2016-8-28 09:26:40

什么叫“不得利用插座本体的接线端子转接供电”,如何理解这句话?

azbe 发表于 2016-8-28 16:58:35

这两句话可以合成一句话:插座之间的线路不得串联连接。
意思就是不得通过插座分支。若需要分支,需要在接线盒中进行分支接线。目的是为了保证导体能可靠连接。
有一种做法,就是在插座位置,只把绝缘剥开,导体不断,这样不更好吗?

Mcrico 发表于 2016-8-29 09:01:16

就目前的接线来说,较多采用的都是绝缘剥开,导体不断的形式吧?设备串联早就不再使用了。

云溪2 发表于 2016-8-29 09:04:05

插座孔那么小,导体不断,你怎么接

云溪2 发表于 2016-8-29 09:08:57

本帖最后由 云溪2 于 2016-8-29 09:11 编辑

这个是西门子插座的接线孔,树干式怎么接,链式只要技术施工到位也不比树干式差

云溪2 发表于 2016-8-29 09:14:03

本帖最后由 云溪2 于 2016-8-29 09:16 编辑

培训家装队伍才是急需要做的事情,这个地方把线头压紧了,用焊锡加固一下,一般也不会松

树欲静而风不止 发表于 2016-8-29 09:50:18

就是这样的,今后火线、N线均推荐

zz_1973 发表于 2016-8-29 09:53:06

azbe 发表于 2016-8-26 18:25
看了条文说明,明白了。
不过,20.1.2条:
3保护接地导体(PE)在插座之间不得串联连接;


4可以表达出3,3可以省略。
不利用插座的接线端子做下一个插座线的接线枢纽,是因为插座是会更换的,这个更换往往是非专业人员来完成。为了减少非专业人员的失误,所以制定了这条规范。
相线、N线没有接牢,问题很快就会发现;PE线没接牢,问题隐藏,并且有危险。

尺短寸长 发表于 2016-8-29 11:25:31

fitman 发表于 2016-8-27 10:00
规范用意虽好,但又是一个没有实际施工经验的专家编的无用规范条款。
为何“又是一个没有实际施工经验的专家编的无用规范条款”?

PS
窃以为GB 50303-2015的20.1.3条4款要求“相线与中性导体(N)”也同20.1.3条3款“强条”一样不得利用插座本体的接线端子转接,且列为“强条”,不是太妥当——

1、断开相线或中性导体(N),使用时很容易发现:没法用电;
2、断开相线或中性导体(N),不像断开PE线,后果截然不同。

云溪2 发表于 2016-8-29 11:34:28

链接式供电是否应该取消,统一到树干式

fitman 发表于 2016-8-29 15:25:06

规范目的是不想PE或N线出现意外断开。但有否真的考虑过现实的施中情况:
1、按6楼的方案不断线T接是最好的,但如果真的这样做,估计电工师傅会发火了(考虑一下现在房间的布线和穿线);
2、最容易的方案是在两段线连处再引出一条线接入插座端子。那3根线的连接就问题了。传统拧在一起包胶布的做法就不行了,一般接线端子放在底盒中,也不见得好。最好的方案是用那类专用的压接端子,可惜有多少电工会配备那个工具。
3、最后说说传统的串接法。我只是问谁会把插座拆开后,不换回去而直接让导线就这裸露着,或者把L接好而不接N与PE。
   