chen811129
发表于 2016-8-19 14:59:04
树欲静而风不止 发表于 2016-8-9 10:14
“储油间是气体”不知依据是什么?
油着火了用水灭会发生爆炸,CCTV1加油向未来节目做过实验{:1_428:}
树欲静而风不止
发表于 2016-8-19 15:17:21
chen811129 发表于 2016-8-19 14:59
油着火了用水灭会发生爆炸,CCTV1加油向未来节目做过实验
那如何理解《建规》5.4.12第8条
西门最无语
发表于 2016-9-1 13:01:08
本帖最后由 西门最无语 于 2016-9-1 13:02 编辑
树欲静而风不止 发表于 2016-8-19 15:17
那如何理解《建规》5.4.12第8条
邮件问一下王主编,看看怎么说
ts0128
发表于 2017-5-22 11:17:16
工业项目柴油发电机室上面都没做,民用项目做自喷{:1_428:}
小菜菜、
发表于 2017-5-24 10:06:52
我们这水专业一般做水喷雾
z405664385
发表于 2017-5-30 16:14:08
ts0128 发表于 2017-5-22 11:17
工业项目柴油发电机室上面都没做,民用项目做自喷
{:4_128:}貌似做法跟你一样,工业重来不考虑,民用跟水专业
handone
发表于 2017-6-16 15:26:06
我们行业规定是水喷雾、细水雾
西门最无语
发表于 2017-6-16 17:47:19
handone 发表于 2017-6-16 15:26
我们行业规定是水喷雾、细水雾
那个行业?
handone
发表于 2017-6-19 10:58:47
西门最无语 发表于 2017-6-16 17:47
那个行业?
电力行业,发电厂。
GHDQ
发表于 2017-6-27 17:55:45
重庆项目因用气体灭火系统未用水喷淋系统而被专家判了强条{:1_433:}
350259788
发表于 2017-8-15 15:14:27
建筑物内的发电机房及储油间相互之间用防火隔墙及甲级防火门分隔,火灾不应在相互之间蔓延。
huaqiang
发表于 2019-4-6 14:30:15
可以采用气溶胶或超细干粉自动灭火系统
lps1234
发表于 2019-5-21 11:03:14
我们这里水上发电机房和储油间做自喷。
D800-1~8
发表于 2019-6-2 22:06:55
民用领域
5.4.13可是黑体强条————其他部位喷淋、柴电室必须跟随、也上自喷。不可以任性的另设其他系统。
一旦被审图抓强条,后果严重
不建议大家冒险
abu1216
发表于 2020-4-28 11:52:25
我们是做的自喷,储油间气体灭火,原来配电柜都是放在柴油机房,现在挪出来了