[问题探讨] 柴油发电机房内设置何种灭火系统?

[复制链接]
     
发表于 2016-8-19 14:59:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-8-9 10:14
“储油间是气体”不知依据是什么?

油着火了用水灭会发生爆炸,CCTV1加油向未来节目做过实验
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-19 15:17:21 | 显示全部楼层
chen811129 发表于 2016-8-19 14:59
油着火了用水灭会发生爆炸,CCTV1加油向未来节目做过实验

那如何理解《建规》5.4.12第8条

点评

强条、新增条文只有条文不作解释都是耍流氓  发表于 2016-8-22 13:17
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2016-9-1 13:01:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 西门最无语 于 2016-9-1 13:02 编辑
树欲静而风不止 发表于 2016-8-19 15:17
那如何理解《建规》5.4.12第8条

邮件问一下王主编,看看怎么说

点评

再来一篇“共识性问题探讨”吓死人,如何收场?  发表于 2016-9-1 13:15
回复

使用道具 举报

     
发表于 2017-5-22 11:17:16 | 显示全部楼层
工业项目柴油发电机室上面都没做,民用项目做自喷
回复

使用道具 举报

     
发表于 2017-5-24 10:06:52 | 显示全部楼层
我们这水专业一般做水喷雾
回复

使用道具 举报

     
发表于 2017-5-30 16:14:08 | 显示全部楼层
ts0128 发表于 2017-5-22 11:17
工业项目柴油发电机室上面都没做,民用项目做自喷

貌似做法跟你一样,工业重来不考虑,民用跟水专业
回复

使用道具 举报

     
发表于 2017-6-16 15:26:06 | 显示全部楼层
我们行业规定是水喷雾、细水雾
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2017-6-16 17:47:19 | 显示全部楼层
handone 发表于 2017-6-16 15:26
我们行业规定是水喷雾、细水雾

那个行业?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2017-6-19 10:58:47 | 显示全部楼层

电力行业,发电厂。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-27 17:55:45 | 显示全部楼层
重庆项目因用气体灭火系统未用水喷淋系统而被专家判了强条

点评

这........  发表于 2017-6-27 21:02
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-15 15:14:27 | 显示全部楼层
建筑物内的发电机房及储油间相互之间用防火隔墙及甲级防火门分隔,火灾不应在相互之间蔓延。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2019-4-6 14:30:15 | 显示全部楼层
可以采用气溶胶或超细干粉自动灭火系统
回复

使用道具 举报

     
发表于 2019-5-21 11:03:14 | 显示全部楼层
我们这里水上发电机房和储油间做自喷。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2019-6-2 22:06:55 | 显示全部楼层
民用领域
5.4.13  可是黑体强条————其他部位喷淋、柴电室必须跟随、也上自喷。不可以任性的另设其他系统。

一旦被审图抓强条,后果严重
不建议大家冒险
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-4-28 11:52:25 | 显示全部楼层
我们是做的自喷,储油间气体灭火,原来配电柜都是放在柴油机房,现在挪出来了
回复

使用道具 举报