发表于 2016-8-8 13:40:48
这不得不再提一下,王老对等电位联结的论述,就是建立在个人的认知之上的。缺少基本的逻辑论述。
即只有结论,没有论据。
正确的论述如下:
1、无接地故障,正常运行情况,不存在电位差的物体,不需要做等电位联结。
2、接地故障时,存在电位差的物体,但是,能在限定时间内切断接地故障,不需要做等电位联结。
治学以诚
发表于 2016-8-8 13:59:00
云溪2 欧美日本不一定都对,我们也不一定都错,重要地方适当的监控还是有用的
人家一直这样做,并且认为这样做已经足够安全。事实也是足够安全。
治学以诚
发表于 2016-8-8 14:02:38
目前,我们无法用数学模型比对,设与不设 Release 风险差异。我们只能用案例方法来说明,即以美国长期的做法作为案例对待。这样做就足够了。
云溪2
发表于 2016-8-8 15:20:08
本帖最后由 云溪2 于 2016-8-9 09:11 编辑
有一点要额外考虑的是,国内的物业管理水平和建筑物使用者的消防意识是否和国外一样,管理得好小米加步枪照样可行
云溪2
发表于 2016-8-8 15:23:46
治学以诚 发表于 2016-8-8 13:40
这不得不再提一下,王老对等电位联结的论述,就是建立在个人的认知之上的。缺少基本的逻辑 ...
第一条我同意,第二条,限定时间内切断接地故障没有考虑到PE线传导高电位和断路器故障的情况,因此对于浴室还是要慎重,对于干燥环境可以不做局的等电位
治学以诚
发表于 2016-8-8 15:59:11
0.4秒与0.2秒,就是规定的浴室情况下断电时间。
IEC把末端用电环境统一视为,潮湿环境对待。
等电位必要性几乎不存在。
治学以诚
发表于 2016-8-8 16:01:52
配电安全,完全可以用数学模型来证明,安全与危险。
消防还不能够这样做。比如,门设与不设Release 两种情况下,人员人身安全危险情况的差异有多大。还没有数学模型来描述。
chipy
发表于 2016-8-8 21:31:44
本帖最后由 chipy 于 2016-8-8 21:52 编辑
大院老总们都有这股求实的精神,如此劳民伤财的条文怎么会出台呢!
lightfish
发表于 2016-8-9 14:57:45
学习了
bhluww
发表于 2016-8-9 16:55:52
终于有大拿来关注这个问题了,泪奔啊~
治学以诚
发表于 2016-8-9 17:13:58
文章无法得出作者的三个结论:
1、常开防火门必设监控。
2、人员密集场所常开、常闭防火门必设监控。
3、非人员密集场所常开必设监控。
4、非人员密集场所常闭防火门可不设监控。
治学以诚
发表于 2016-8-9 17:19:02
美国如何做的呢?NFPA不存在 防火门必设监控器。只有一个终端动作模块。(少量防烟门设置)
1、常闭防火门不设终端动作模块。
2、极少量常开防火门设终端动作模块。
3、不存在人员密集场所、非人员密集场所概念。
hbsjzsjy
发表于 2016-8-9 17:50:14
这种本来就不需要讨论的问题,让某些“权威“弄得复杂化了。设不设均能找出各自的理由,问题是你规范编的不明不白,还煞有其事自圆其说,令人啼笑皆非。
hbsjzsjy
发表于 2016-8-9 17:53:22
防火门有其自身的功能,和人员密集与否有何关系?和设置监控系统又有何干系?
hbsjzsjy
发表于 2016-8-9 17:55:26
一个防火门把电气人都折腾疯了,谁之过?{:1_423:}