DDou 发表于 2016-7-22 07:35:28

天道酬勤1 发表于 2016-7-19 10:46
我比较想了解,整个小区设置了消火栓泵,并且有消防控制室,但是某栋楼未设置火灾自动报警,水专业却明确要 ...

现在按钮只报警,不起泵,有火灾报警系统的接入报警线,没有报警系统的,水专业也就不设按钮了!

DDou 发表于 2016-7-22 07:36:53

nwpuhero 发表于 2016-7-20 12:46
50116条文解释4.3.1当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启 ...

条文说明、条文,哪个是必须遵守的啊!

hl891223 发表于 2016-7-22 11:17:34

树欲静而风不止 发表于 2016-7-19 08:44
绝对不属于,这一点我还和王金元沟通过(打电话)

14X505-1-P15中的提示4说消火栓按钮用于报警及联动自动消防设备,不包括在区域报警系统
个人认为也就是说没有火灾自自动报警及消防联动系统的建筑,就要直接按钮引线去消火栓泵控制柜

飞狐 发表于 2016-7-22 16:38:10

WMeng90 发表于 2016-7-22 07:36
条文说明、条文,哪个是必须遵守的啊!

现在真是一团乱麻啊!

lbxxlbdx 发表于 2023-3-9 17:28:37

树欲静而风不止 发表于 2016-7-19 08:46
消防泵靠高位水箱的流量开关或底层水池的压力开关自动起泵

树总你好,请教个问题,高位水箱的压力开关是否应该引一根线至消防水池的消火栓泵上?

树欲静而风不止 发表于 2023-3-10 08:33:54

lbxxlbdx 发表于 2023-3-9 17:28
树总你好,请教个问题,高位水箱的压力开关是否应该引一根线至消防水池的消火栓泵上?

不是流量开关吗

吴彦祖专用替身 发表于 2023-3-10 09:57:39

最近有个类似项目,保险起见还是做上了消火栓按钮直启{:1_433:}