账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: rexcao

[问题探讨] 请教:消火栓泵的启动

[复制链接]
     
发表于 2016-7-22 07:35:28 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2016-7-19 10:46
我比较想了解,整个小区设置了消火栓泵,并且有消防控制室,但是某栋楼未设置火灾自动报警,水专业却明确要 ...

现在按钮只报警,不起泵,有火灾报警系统的接入报警线,没有报警系统的,水专业也就不设按钮了!
     
发表于 2016-7-22 07:36:53 | 显示全部楼层
nwpuhero 发表于 2016-7-20 12:46
50116条文解释4.3.1  当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启 ...

条文说明、条文,哪个是必须遵守的啊!
     
发表于 2016-7-22 11:17:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-7-19 08:44
绝对不属于,这一点我还和王金元沟通过(打电话)

14X505-1-P15中的提示4说消火栓按钮用于报警及联动自动消防设备,不包括在区域报警系统
个人认为也就是说没有火灾自自动报警及消防联动系统的建筑,就要直接按钮引线去消火栓泵控制柜
     
发表于 2016-7-22 16:38:10 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2016-7-22 07:36
条文说明、条文,哪个是必须遵守的啊!

现在真是一团乱麻啊!
     
发表于 2023-3-9 17:28:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-7-19 08:46
消防泵靠高位水箱的流量开关或底层水池的压力开关自动起泵

树总你好,请教个问题,高位水箱的压力开关是否应该引一根线至消防水池的消火栓泵上?
发表于 2023-3-10 08:33:54 | 显示全部楼层
lbxxlbdx 发表于 2023-3-9 17:28
树总你好,请教个问题,高位水箱的压力开关是否应该引一根线至消防水池的消火栓泵上?

不是流量开关吗
发表于 2023-3-10 09:57:39 | 显示全部楼层
最近有个类似项目,保险起见还是做上了消火栓按钮直启
微信截图_20230310095427.png
微信截图_20230310095527.png
微信截图_20230310095550.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则