天道酬勤1 发表于 2016-7-19 10:46:54

我比较想了解,整个小区设置了消火栓泵,并且有消防控制室,但是某栋楼未设置火灾自动报警,水专业却明确要配备消火栓按钮的情况下消火栓按钮怎么接?
1、接启泵线到消防泵控制柜
2、接报警信号线到消防控制室

树欲静而风不止 发表于 2016-7-19 11:11:14

西门最无语 发表于 2016-7-19 10:26
最近做一项目,一个小学,3个教学楼单体面积均大于3000,单层大于1500了,做了火灾自动报警系统,还有一 ...

做了火灾报警的,消火栓按钮信号接入火灾自动报警,没有做火灾自动报警的,就不用管了

rainmen_73 发表于 2016-7-19 11:34:15

西门最无语 发表于 2016-7-19 10:26
最近做一项目,一个小学,3个教学楼单体面积均大于3000,单层大于1500了,做了火灾自动报警系统,还有一 ...

楼上说的不错。但从便于统一管理的角度出发,建议不必设报警的单体也引入报警线路接消火栓按钮

西门最无语 发表于 2016-7-19 14:04:11

rainmen_73 发表于 2016-7-19 11:34
楼上说的不错。但从便于统一管理的角度出发,建议不必设报警的单体也引入报警线路接消火栓按钮

问题来了,那厨房着火了,消防泵如何启动?按钮直接启泵?

树欲静而风不止 发表于 2016-7-19 14:09:18

西门最无语 发表于 2016-7-19 14:04
问题来了,那厨房着火了,消防泵如何启动?按钮直接启泵?

现在是什么情况下按钮都不能起泵

西门最无语 发表于 2016-7-19 14:11:41

树欲静而风不止 发表于 2016-7-19 14:09
现在是什么情况下按钮都不能起泵

那回到17#的回复,图纸该怎么画?

rexcao 发表于 2016-7-19 14:17:20

树欲静而风不止 发表于 2016-7-19 08:44
绝对不属于,这一点我还和王金元沟通过(打电话)

王总明确消火栓系统不属于8.4.1条的第13款,不知道王总在宣贯时是否有明确的说明,特别是各地审图机构的审图老师是否知道王总这么说过{:1_436:}

树欲静而风不止 发表于 2016-7-19 14:34:19

rexcao 发表于 2016-7-19 14:17
王总明确消火栓系统不属于8.4.1条的第13款,不知道王总在宣贯时是否有明确的说明,特别是各地审图机构的 ...

建规及其条文解释均不含消火栓系统

rexcao 发表于 2016-7-19 14:41:59

按照上面讨论的内容,可否做这样的总结:一个只设有消火栓泵的多层建筑(按建规8.4.1的1~12款不用做火灾自动报警),不用设火灾报警系统,只需将高位水箱的流量开关信号和消火栓泵出水干管低压力开关信号用启泵线连接到消火栓泵控制箱,做电气连锁就可以了?

wga918 发表于 2016-7-20 08:39:33

消规已经不提倡采用消火栓按钮直接启泵。再说是否设置消火栓按钮,是由水专业确定的,水专业的消火栓箱里有消火栓按钮,就设置,没有就不设置

nwpuhero 发表于 2016-7-20 12:46:24

树欲静而风不止 发表于 2016-7-19 14:09
现在是什么情况下按钮都不能起泵

50116条文解释4.3.1当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。 这个怎么理解~我跟我们给排水专业的同事沟通,他们的规范是规定不允许直接启泵的,但是给排水专业还根据规范要求反馈泵的运行信号、压力开关、水流指示器等的动作信号等,如果不设火灾自动报警系统的话怎么搞。
遇到好几个这种情况,越来越不会做了~

树欲静而风不止 发表于 2016-7-20 14:05:27

nwpuhero 发表于 2016-7-20 12:46
50116条文解释4.3.1当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启 ...

50116条文解释4.3.1当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵
这一条与水专业规范矛盾,以水专业规范为准

树欲静而风不止 发表于 2016-7-20 14:06:36

nwpuhero 发表于 2016-7-20 12:46
50116条文解释4.3.1当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启 ...

但是给排水专业还根据规范要求反馈泵的运行信号、压力开关、水流指示器等的动作信号等,如果不设火灾自动报警系统的话怎么搞
没有火灾自动报警,就不存在反馈信号的问题

nwpuhero 发表于 2016-7-20 15:02:34

树欲静而风不止 发表于 2016-7-20 14:06
但是给排水专业还根据规范要求反馈泵的运行信号、压力开关、水流指示器等的动作信号等,如果不设火灾自动 ...

所以很难搞,给排水专业不管你做不做火灾自动报警,他只提条件有这些信号需要显示,特别是现在50974强条要求消防水池和高位消防水箱显示水位和高低液位报警~遇到这种情况都不知道下手了,每次都要纠结好久,给这个总工解释,跟那个专业沟通~

树欲静而风不止 发表于 2016-7-20 15:08:16

nwpuhero 发表于 2016-7-20 15:02
所以很难搞,给排水专业不管你做不做火灾自动报警,他只提条件有这些信号需要显示,特别是现在50974强条 ...

并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位;
没有消防控制室,就在值班室设置一个水位显示仪(带报警装置)
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 请教:消火栓泵的启动