官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
使用道具 举报
西门最无语 发表于 2016-7-19 10:26 最近做一项目,一个小学,3个教学楼单体面积均大于3000,单层大于1500了,做了火灾自动报警系统,还有一 ...
rainmen_73 发表于 2016-7-19 11:34 楼上说的不错。但从便于统一管理的角度出发,建议不必设报警的单体也引入报警线路接消火栓按钮
西门最无语 发表于 2016-7-19 14:04 问题来了,那厨房着火了,消防泵如何启动?按钮直接启泵?
树欲静而风不止 发表于 2016-7-19 14:09 现在是什么情况下按钮都不能起泵
树欲静而风不止 发表于 2016-7-19 08:44 绝对不属于,这一点我还和王金元沟通过(打电话)
rexcao 发表于 2016-7-19 14:17 王总明确消火栓系统不属于8.4.1条的第13款,不知道王总在宣贯时是否有明确的说明,特别是各地审图机构的 ...
消防应急照明专题帖子汇总
nwpuhero 发表于 2016-7-20 12:46 50116条文解释4.3.1 当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启 ...
树欲静而风不止 发表于 2016-7-20 14:06 但是给排水专业还根据规范要求反馈泵的运行信号、压力开关、水流指示器等的动作信号等,如果不设火灾自动 ...
nwpuhero 发表于 2016-7-20 15:02 所以很难搞,给排水专业不管你做不做火灾自动报警,他只提条件有这些信号需要显示,特别是现在50974强条 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页