治学以诚
发表于 2016-5-24 11:10:44
治学以诚
发表于 2016-5-30 20:59:45
治学以诚
发表于 2016-5-30 21:04:13
LXQ3
发表于 2016-6-18 10:06:47
"2016年第三期文章《变电站电源系统接地极阻值商酌》3.1.1 如下图。
我之前看到过。剩余电流动作保护器额定电流大于供电回路及用电设备固有漏电电流的2倍。"
——我觉得,10~20kv变电站电源系统接地极电阻值,与剩余电流动作保护器额定电流没有多大的关系,而与10~20kv配电网的中性点接地形式(是有效接地系统,还是非有效接地系统)、10~20kv变电站保护接地要求等有较大的关系。
LXQ3
发表于 2016-6-18 10:23:54
本帖最后由 LXQ3 于 2016-6-18 14:45 编辑
“还有,未有详细数据时,可按回路计算电流的1/2000估算。”
可按回路计算电流的1/2000估算。——我觉得可以参考,不过这是估算值,需根据实际情况进行修正。
正常情况下,电路的剩余电流包含线路、设备绝缘的泄漏电流 与线路导体、设备对地的电容性电流;
当回路计算电流相同,线路的形式、导线的型号规格相同,设备的型号规格也相同,但线路的长短不一样,且相差较大,正常情况下,电路的剩余电流也会相差较大。所以,需根据实际情况进行修正。