发表于 2016-5-6 16:05:55
尺短寸长 发表于 2016-5-6 15:53
万分期待老诚版主的接地文章。
啥时候出啊,好期待,好鸡冻~
Tricity
发表于 2016-5-6 17:23:53
按GB 13955 §5.7.5“选用的剩余电流保护装置的额定剩余不动作电流,应不小于被保护电气线路和设备的正常运行时泄漏电流最大值的 2倍。",如按照额定不动作电流(IΔno)为额定动作电流值(IΔn)的50%,即额定剩余动作电流应不小于泄漏电流最大值的4倍。与《工业与民用配电设计手册》第十一章第三节中针对单台用电设备的规定相符。
chipy
发表于 2016-5-6 17:42:46
Tricity 发表于 2016-5-6 17:23
按GB 13955 §5.7.5“选用的剩余电流保护装置的额定剩余不动作电流,应不小于被保护电气线路和设备的正常运 ...
。",如按照额定不动作电流(IΔno)为额定动作电流值(IΔn)的50%
请教这个怎么来的?
治学以诚
发表于 2016-5-6 19:31:37
治学以诚
发表于 2016-5-6 19:34:00
chipy
发表于 2016-5-8 17:01:33
治学以诚 发表于 2016-5-6 19:31
额定不动作电流(IΔno)为额定动作电流值(IΔn)的50%
这个说法不正确。
额定不动作电流(IΔno)越接近额定动作电流值(IΔn)。剩余保护断路器品质越好
请教城版,这个是断路器制造规范里面规定的么?
治学以诚
发表于 2016-5-9 08:43:29
chipy
发表于 2016-5-9 08:59:30
治学以诚 发表于 2016-5-9 08:43
如甲厂0.8
乙厂0.5
则甲厂产品优秀。
再请教城版
漏电流,没有数据,按1/2000估算,这个是怎么来的?
实验数据么?
治学以诚
发表于 2016-5-9 09:03:31
尺短寸长
发表于 2016-5-9 10:04:43
治学以诚 发表于 2016-5-9 08:43
如甲厂0.8
乙厂0.5
则甲厂产品优秀。
看老诚版主搞七捻三在误导人家,chipy 居然还说“嗯 谢谢城版”,实在看不下去了!
治学以诚
发表于 2016-5-9 11:06:38
治学以诚
发表于 2016-5-9 11:25:57
尺短寸长
发表于 2016-5-9 11:26:27
治学以诚 发表于 2016-5-9 11:06
这个你都不懂。
30mA,如果漏电不达到30mA绝不动作。这肯定是最好的剩余保护断路器。13955给0.5倍只是最低 ...
还没睡醒呢,老诚版主?
这个优先值是 0.5 I△no 还是 0.5 I△n ?
如果采用其他值,应大于 0.5 I△no 还是 0.5 I△n ?
尺短寸长
发表于 2016-5-9 11:28:19
治学以诚 发表于 2016-5-9 11:25
尺短寸长 老诚版主是个睁眼瞎 !!!
胡扯个啥么。
看老诚版主还能不能继续胡扯下去。{:1_438:}
治学以诚
发表于 2016-5-9 11:32:11