账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: chipy

请教个关于《变电站电源系统接地极阻值商酌》的问题

[复制链接]
发表于 2016-5-24 11:10:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-30 20:59:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-30 21:04:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-6-18 10:06:47 | 显示全部楼层
"2016年第三期文章《变电站电源系统接地极阻值商酌》3.1.1 如下图。
我之前看到过。剩余电流动作保护器额定电流大于供电回路及用电设备固有漏电电流的2倍。
"

——我觉得,10~20kv变电站电源系统接地极电阻值,与剩余电流动作保护器额定电流没有多大的关系,而与10~20kv配电网的中性点接地形式(是有效接地系统,还是非有效接地系统)、10~20kv变电站保护接地要求等有较大的关系。
     
发表于 2016-6-18 10:23:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2016-6-18 14:45 编辑

还有,未有详细数据时,可按回路计算电流的1/2000估算。

可按回路计算电流的1/2000估算。——我觉得可以参考,不过这是估算值,需根据实际情况进行修正。
正常情况下,电路的剩余电流包含线路、设备绝缘的泄漏电流 与线路导体、设备对地的电容性电流;
当回路计算电流相同,线路的形式、导线的型号规格相同,设备的型号规格也相同,但线路的长短不一样,且相差较大,正常情况下,电路的剩余电流也会相差较大。所以,需根据实际情况进行修正。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-22 17:57 , Processed in 0.097157 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表