chipy 发表于 2016-5-5 21:15:49

请教个关于《变电站电源系统接地极阻值商酌》的问题

2016年第三期文章《变电站电源系统接地极阻值商酌》3.1.1 如下图。
我之前看到过。剩余电流动作保护器额定电流大于供电回路及用电设备固有漏电电流的2倍。
和文章中的不一致阿。
还有,未有详细数据时,可按回路计算电流的1/2000估算。
希望本文作者或者有知道的同仁不吝赐教。
这两者数据怎么得来的?
剩余电流动作保护器额定电流大于供电回路及用电设备固有漏电电流,是2倍为准,还是3倍为准?

树欲静而风不止 发表于 2016-5-6 09:34:41

GB13955第5.7.5条,是按2倍考虑

树欲静而风不止 发表于 2016-5-6 09:40:32

未有详细数据时,可按回路计算电流的1/2000估算
技术措施上是1/1000~1/3000

chipy 发表于 2016-5-6 09:46:19

树欲静而风不止 发表于 2016-5-6 09:40
未有详细数据时,可按回路计算电流的1/2000估算
技术措施上是1/1000~1/3000

谢谢.
不知道有没有更深层的原理性的解释?

chipy 发表于 2016-5-6 09:48:27

树欲静而风不止 发表于 2016-5-6 09:34
GB13955第5.7.5条,是按2倍考虑

之前看北京院的技术措施上面,也是按两倍考虑.

353388484 发表于 2016-5-6 09:50:11

快请诚版来解答,诚版是专家

Tricity 发表于 2016-5-6 10:49:06

chipy 发表于 2016-5-6 09:46
谢谢.
不知道有没有更深层的原理性的解释?

RCD的产品标准规定其额定不动作电流(IΔno)为额定动作电流值(IΔn)的50%,即一般的RCD在50%IΔn以下才能保证不动作,因此整定电流值规定为2倍的正常泄露电流,以避免误动。

chipy 发表于 2016-5-6 11:31:19

Tricity 发表于 2016-5-6 10:49
RCD的产品标准规定其额定不动作电流(IΔno)为额定动作电流值(IΔn)的50%,即一般的RCD在50%IΔn以下 ...

谢谢回复.
下面这个.
未有详细数据时,可按回路计算电流的1/2000估算。
这里面的1/2000 怎么来的?
知道么?

治学以诚 发表于 2016-5-6 13:34:48

治学以诚 发表于 2016-5-6 13:35:51

治学以诚 发表于 2016-5-6 13:41:16

治学以诚 发表于 2016-5-6 13:46:47

治学以诚 发表于 2016-5-6 13:48:41

治学以诚 发表于 2016-5-6 13:50:18

治学以诚 发表于 2016-5-6 14:03:00

页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 请教个关于《变电站电源系统接地极阻值商酌》的问题