排污泵需要不需要加入巡检柜
今天看到了我们老大的一张图,他把消防电梯的潜污泵和水泵房的潜污泵都放在了巡检柜里。我个人觉得是没这个必要的。大家觉得呢。 规范无此要求,实际上也无此必要。 消防泵要不要巡检,都还在争论 经常启动为什么要巡检 应该不需要吧。 本帖最后由 树欲静而风不止 于 2016-4-25 15:53 编辑争论是一回事,既然规范明确了那设计只能照办吧。
关键是规范没咋明确呀
现在规范有明确消防泵必须自动巡检吗?手动行吗? 树欲静而风不止 发表于 2016-4-25 16:03
现在规范有明确消防泵必须自动巡检吗?手动行吗?
{:sweat:}
树欲静而风不止 发表于 2016-4-25 16:03
现在规范有明确消防泵必须自动巡检吗?手动行吗?
个人看法:
提出消防水泵需要自动巡检的,似乎都是GA30.2为据。然而这标准貌似已废止,被GB27898系列标准代替了。在GB27898里,不再有自动巡检的要求了。
GB50974中是允许人工定期工频巡检的。
无论如何,潜水泵设置自动巡检,表示很吃惊。 尺短寸长 发表于 2016-4-25 16:17
这么大的事,规范咋就不明确说那? yslideb 发表于 2016-4-25 16:22
个人看法:
提出消防水泵需要自动巡检的,似乎都是GA30.2为据。然而这标准貌似已废止,被GB27898系列标 ...
所以说,我们这边的图,也有没设巡检的,也通过了 yslideb 发表于 2016-4-25 16:22
个人看法:
提出消防水泵需要自动巡检的,似乎都是GA30.2为据。然而这标准貌似已废止,被GB27898系列标 ...
GB50974中是允许人工定期工频巡检的——
那么 GB 50974-2014 的 11.0.18条(8#楼)规定,该如何解释呢?
个人认为:
GB 50974-2014 编制组要求消防泵的巡检:自动巡检(变频)+ 定期人工巡检(工频)。
但是,消防泵的自动巡检规定似乎少了一个前提条件:建筑工程得设置有 FAS。
PS
消防泵的自动巡检是否必要,另论。 http://www.jzdq.net.cn/club/uc_server/avatar.php?uid=8925&size=small rainmen_73
请教”消防泵的自动巡检规定似乎少了一个前提条件:建筑工程得设置有 FAS“这个结论如何得出?发表于 1 小时前
没有消防控制室、消防值班室,巡检信号往哪里发送?
一般的值班室,可不能替代消防控制室、消防值班室。
设置FAS的建筑工程中有消防泵的话,按13版《火规》要求,必设消防控制室了。
西门最无语
丁宏军的意思是说要巡检,但不一定非得自动巡检发表于 昨天 16:35
那就请丁宏军解释解释这条规定——
GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》
可以不执行这条,是否?