治学以诚 发表于 2016-4-26 14:36
11.0.8前一句描述的,PLC控制。
后一句描述的变频起动与低频巡检运行。
又在胡说八道了,且条文号都没写对。
尺短寸长
发表于 2016-4-26 14:43:24
治学以诚 发表于 2016-4-26 14:38
自动巡检规定似乎少了一个前提条件:建筑工程得设置有 FAS。
不必有,有定时器,可以一周定时,半月定时 ...
你根本不知我想表达什么意思,就开始#¥%*&@…
治学以诚
发表于 2016-4-26 14:53:13
治学以诚
发表于 2016-4-26 14:54:35
治学以诚
发表于 2016-4-26 14:56:56
治学以诚
发表于 2016-4-26 14:58:37
尺短寸长
发表于 2016-4-26 15:00:45
治学以诚 发表于 2016-4-26 14:54
GB 50974-2014 编制组要求消防泵的巡检:自动巡检(变频)+ 定期人工巡检(工频)。
但是,消防泵的自 ...
没有消防控制室,你设置自动巡检意欲何为?巡检发现有故障,报警信号往哪里送?
治学以诚
发表于 2016-4-26 15:00:47
尺短寸长
发表于 2016-4-26 15:05:16
治学以诚 发表于 2016-4-26 14:56
巡检本有两种方式。
1、PLC+变频的控制时,巡检是控制的一种功能。
2、星三角巡检,要另设一套PLC+变频+若干接触器,轮番接通泵,挨个检。这是笨蛋方式,我们国家目前在用这种方式。
2、星三角巡检,要另设一套PLC+变频+若干接触器,轮番接通泵,挨个检。这是笨蛋方式,我们国家目前在用这种方式——
老诚××不打草稿。{:lol:}
治学以诚
发表于 2016-4-26 15:10:16
治学以诚
发表于 2016-4-26 15:11:37
尺短寸长
发表于 2016-4-26 15:14:48
治学以诚 发表于 2016-4-26 15:11
排污泵需要不需要加入巡检柜。如果是泵房内的泵,加进去,就加进去了,只是多一只接触器和一点布线而已。成 ...
扯,继续扯!
人家讨论:是否必要?