rainmen_73 发表于 2016-4-26 17:09:25

也许这又有点类似丁总对技术硬件无限推崇的性质,忽略了人的因素的重要性。但总体上还是符合技术发展趋势的

尺短寸长 发表于 2016-4-26 18:31:26

rainmen_73 发表于 2016-4-26 17:09
也许这又有点类似丁总对技术硬件无限推崇的性质,忽略了人的因素的重要性。但总体上还是符合技术发展趋势的

百度来的:

    当今各类消防给水设备普遍存在着一个问题:在建筑物发生火灾时,有相当多的消防水泵在接到启动信号后不能启动,延误了灭火时机,给国家财产和人们的生命安全造成了极大的损失。造成上述现象的主要原因就是消防水泵在平时无火情时是不启动的,随着时间的推移,在泵房潮湿的环境下水泵内部泵轴荷叶轮出现锈蚀、锈死现象。针对上述情况,有必要对水泵机组进行周期性的自动巡检,以保持水泵的机械性能和电气性能始终处于良好状态。消防自动巡检给水设备是消防系统的重要组成部分。消防联动报警系统等各种设备对火情的判断直至给出报警,最终还是要以启动消防给水设备为根本目的之一。 消防自动巡检手段就可以从根本上解决水泵锈死问题,使消防设备“养兵千日,用兵一时”成为真正的现实。
    为弥补消防泵长期闲置不用,因锈蚀等原因造成不能启动的难题,中华人民共和国公共安全行业标准中关于“消防自动恒压给水设备的性能要求和实验方法”(GA30.2)第5章中规定:“消防泵长期处于非运行状态的设备应具有巡检功能。”




尺短寸长 发表于 2016-4-26 18:37:50

“忽略了人的因素的重要性”一说,是不是存在着极大可能:

按规定,人工巡检周期不得大于15天,每次工频运行(额定工况)不得少于2min。在15天内发生“锈蚀、锈死现象”的几率,到底有多大?

尺短寸长 发表于 2016-4-27 08:24:21

治学以诚 发表于 2016-4-26 15:45
显示在控制面板上,就足够了。

尺短寸长 发表于 2016-4-27 08:28:27

治学以诚 发表于 2016-4-27 08:30:13

治学以诚 发表于 2016-4-27 08:31:24

尺短寸长 发表于 2016-4-27 08:35:18

治学以诚 发表于 2016-4-27 08:31
你果然是丝毫也不懂啊。

你自个看看 11.0.18 条的前言后语,再说。

治学以诚 发表于 2016-4-27 08:36:57

尺短寸长 发表于 2016-4-27 08:37:57

自动巡检信号,根本不需要送消防水泵控制柜的。

如果自动巡检信号仅仅停留在显示于自动巡检柜面板上,也就失去设置自动巡检柜的意义了。

尺短寸长 发表于 2016-4-27 08:38:36

治学以诚 发表于 2016-4-27 08:36
11.0.18 条几乎可以肯定,这个条文是抄自国外的,绝对不是针对,中国特有的自动巡检柜编写的。

拿出依据来。

尺短寸长 发表于 2016-4-27 08:49:02

治学以诚
不懂就不要乱说了发表于 4 分钟前

老诚又胡闹!
不懂才更要学!

治学以诚 发表于 2016-4-27 08:51:50

尺短寸长 发表于 2016-4-27 08:59:54

GB 27898-2011 固定消防给水设备系列标准
没有规定设置自动巡检。

GB/T 21208-2007(IEC/TS 62091:2003 MOD) 低压开关设备和控制设备 固定式消防泵驱动器的控制器
没有规定设置自动巡检。

老诚有国外的新标准?

rainmen_73 发表于 2016-4-27 09:02:16

诚版再深入地说说:自动巡检的反馈信号究竟是什么(能体现系统完好),是电机转动与否的信号?对一次回路主要器件(断路器、接触器)如何检查?还有就是是否需要水路上另外设置旁路泄水装置配合?
“自动巡检与一次回路主要器件(断路器、接触器)无关。”
这可是GB50974-2014的11.0.16.3条明确要求的。
“发生故障,不能及时知道是个问题。无FAS,老诚说的报到手机确实是个办法,注意订货时特别注明。”
也可以在经常有人通行的地方设置专用声光报警,提醒维保人员。
页: 1 2 3 4 [5] 6
查看完整版本: 排污泵需要不需要加入巡检柜