星三角起动回路接地线的选择
比如一台电动机采用星三角起动,至电动机的电缆一条为3X50+1X25,另一条为3X50可不可以?还是一条为4X50,一条为3X50? 我倒觉得应该是:一条为4X50,一条为3X50 功率多大? 这台电机,如果不是星三角,估计电缆会选择3X70+1X35或3X95+1X50,其PE线截面都大于25 不能说改变启动方式,就降低PE线截面 北方郎 发表于 2016-4-22 08:39功率多大?
这与功率大小有关系吗郎主?45KW,断路器125A,接触器3X80A,WDZN-YJY-50截面 lichengjian 发表于 2016-4-22 09:53
这与功率大小有关系吗郎主?45KW,断路器125A,接触器3X80A,WDZN-YJY-50截面
电缆截面选择偏大。。。。 树欲静而风不止 发表于 2016-4-22 10:10
电缆截面选择偏大。。。。
考虑载流量修正系数,按L13D1图集取的,空气中载流量170A,修正后120A左右,对72A的星三角电流比较合适,不是很大 lichengjian 发表于 2016-4-22 10:49
考虑载流量修正系数,按L13D1图集取的,空气中载流量170A,修正后120A左右,对72A的星三角电流比较合适, ...
修正后120A,你线路电流50A,怎说不大? lichengjian 发表于 2016-4-22 09:53
这与功率大小有关系吗郎主?45KW,断路器125A,接触器3X80A,WDZN-YJY-50截面
接触器85A两个,50A一个。
电缆4x50,3+35. 本帖最后由 贾行家 于 2016-4-22 14:55 编辑
为何要选4等芯大截面给电动机配线?