[问题探讨] 星三角起动回路接地线的选择

[复制链接]
     
发表于 2016-4-21 18:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
比如一台电动机采用星三角起动,至电动机的电缆一条为3X50+1X25,另一条为3X50可不可以?还是一条为4X50,一条为3X50?
发表于 2016-4-21 22:31:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-22 08:37:26 | 显示全部楼层
我倒觉得应该是:一条为4X50,一条为3X50
发表于 2016-4-22 08:40:16 | 显示全部楼层
这台电机,如果不是星三角,估计电缆会选择3X70+1X35或3X95+1X50,其PE线截面都大于25
发表于 2016-4-22 09:09:49 | 显示全部楼层
不能说改变启动方式,就降低PE线截面
     
 楼主| 发表于 2016-4-22 09:53:53 | 显示全部楼层

这与功率大小有关系吗郎主?45KW,断路器125A,接触器3X80A,WDZN-YJY-50截面
发表于 2016-4-22 10:10:45 | 显示全部楼层
lichengjian 发表于 2016-4-22 09:53
这与功率大小有关系吗郎主?45KW,断路器125A,接触器3X80A,WDZN-YJY-50截面

电缆截面选择偏大。。。。
     
 楼主| 发表于 2016-4-22 10:49:03 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-4-22 10:10
电缆截面选择偏大。。。。

考虑载流量修正系数,按L13D1图集取的,空气中载流量170A,修正后120A左右,对72A的星三角电流比较合适,不是很大
发表于 2016-4-22 10:57:40 | 显示全部楼层
lichengjian 发表于 2016-4-22 10:49
考虑载流量修正系数,按L13D1图集取的,空气中载流量170A,修正后120A左右,对72A的星三角电流比较合适, ...

修正后120A,你线路电流50A,怎说不大?

点评

不到50A  发表于 2016-4-22 14:36
谢谢指正!  发表于 2016-4-22 11:15
我算错了,赞!  发表于 2016-4-22 11:13
     
发表于 2016-4-22 11:18:06 | 显示全部楼层
lichengjian 发表于 2016-4-22 09:53
这与功率大小有关系吗郎主?45KW,断路器125A,接触器3X80A,WDZN-YJY-50截面

接触器85A两个,50A一个。
电缆4x50,3+35.
发表于 2016-4-22 13:49:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-22 13:55:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-22 13:57:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-4-22 14:51:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2016-4-22 14:55 编辑

为何要选4等芯大截面给电动机配线?