lichengjian 发表于 2016-4-22 15:26:42

治学以诚 发表于 2016-4-22 13:57
这样的工程设计,应当设计2根三芯电缆,+一根独立的1*25导线。

3+1的电缆也常见吧老总

zz_1973 发表于 2016-4-22 15:29:49

GB 50054-2011
4当两个或更多个回路公用一个保护导体时,其截面积应符合下列规定:
      1)应根据回路中最严重的预期故障电流或短路电流和动作时间确定截面积,并应符合公式(3.2.14)的要求;
      2)对应于回路中的最大相导体截面积时,应按表3.2.14 的规定确定。

治学以诚 发表于 2016-4-22 15:32:42

z405664385 发表于 2016-4-22 16:42:26

为什么不是3x50+1x25和3x25

治学以诚 发表于 2016-4-22 17:08:02

治学以诚 发表于 2016-4-22 17:09:18

qsy 发表于 2016-4-23 09:40:28

45kW约85A,电缆电流怎会不到50?应有70多A吧?

qsy 发表于 2016-4-23 09:49:04

PE线 16平以上有电缆相线的半截面左右即可不校验短路热稳了。没必要考虑2根电缆在电机端同时对地短路的情况。

bamboo1978 发表于 2016-4-25 11:42:49

树欲静而风不止 发表于 2016-4-22 08:37
我倒觉得应该是:一条为4X50,一条为3X50

我支持这个。
页: 1 [2]
查看完整版本: 星三角起动回路接地线的选择