应急照明可以兼做平时照明么?
如题,今天和我们组长讨论起应急照明的做法,比如住宅楼梯间的公共照明是否可以兼做应急照明,照明灯具按照应急灯具选取,电源引自消防专用回路,火灾时强启这种做法可行否?入不可行违反了那条规范?凭啥不可?
凭啥? 至于“火灾时强启”,得区别对待。
你要一言涵盖所有,那就说:火灾时强制点亮。
PS
设置 FAS 且具备消防联动控制的建筑工程。
尺短寸长 发表于 2016-4-13 21:36
凭啥不可?
凭啥?
就说现在规范不允许了,消防和非消防的严格区分开来,我说那暖通的风机还有双速的,他说那是一个设备,电气的这个是两个设备,搞的我彻底懵逼了不会了 西门最无语 发表于 2016-4-13 23:00
就说现在规范不允许了,消防和非消防的严格区分开来,我说那暖通的风机还有双速的,他说那是一个设备,电 ...
PEI !
电梯有客梯、消防电梯兼用;
风机有通风、消防排烟两用;
人防有平时、战时结合合用;
……
简简单单的一个照明灯具,咋就无端成“这个是两个设备”了?
好不 BT !
是吧?
正常照明兼做应急照明灯,这是完全没有异议的。 应急照明当然可以兼作平常照明,以前有很多设计也是把梯间、过道里的部分灯具作为应急照明来设置的。只是这些灯具一般只是普通吸顶灯、筒灯甚至于是日光管。这些跟本不满足应急灯具的要求。但实际审图和消防验收中也接受这种做法。不过现在似乎已经收紧这种方案了,我们这边审图已要注明所用灯具应符合应急照明灯具的要求了。 fitman 发表于 2016-4-14 09:05
应急照明当然可以兼作平常照明,以前有很多设计也是把梯间、过道里的部分灯具作为应急照明来设置的。只是这 ...
如题,今天和我们组长讨论起应急照明的做法,比如住宅楼梯间的公共照明是否可以兼做应急照明,照明灯具按照应急灯具选取,电源引自消防专用回路……
看清楚楼主的原话没有?
一直都是这么设的,审图人没说什么,如果他硬说属于两个,纯属个人理解,相信绝大多数人都不会那么认为 就算“照明灯具按照应急灯具选取”,按目前的制造标准 GB 17945-2010 中要求的 IP30 防护等级,能管用吗? 尺短寸长 发表于 2016-4-14 09:21
就算“照明灯具按照应急灯具选取”,按目前的制造标准 GB 17945-2010 中要求的 IP30 防护等级,能管用吗?
有喷水的场所,还是使用安全电压作应急时配电较好。火灾时靠灯具的防护,不太靠谱。 fitman 发表于 2016-4-14 09:35
有喷水的场所,还是使用安全电压作应急时配电较好。火灾时靠灯具的防护,不太靠谱。
有喷水的场所,还是使用安全电压作应急时配电较好——能使用安全电压作应急时配电,当然好了。
1、您自己本人做设计有自动喷淋系统、有消火栓系统的建筑工程,您“使用安全电压作应急时配电”了没?
2、即便建筑工程无自动喷淋系统、无室内消火栓系统,也不能排除失火时消防官兵用室外消防栓喷水,您“使用安全电压作应急时配电”了没? 尺短寸长 发表于 2016-4-14 09:21
就算“照明灯具按照应急灯具选取”,按目前的制造标准 GB 17945-2010 中要求的 IP30 防护等级,能管用吗?
尺短寸长 发表于 2016-4-14 09:41
有喷水的场所,还是使用安全电压作应急时配电较好——能使用安全电压作应急时配电,当然好了。
1、您 ...
所以我现在已接受并设计方案是火灾时断电强启的方式了。 fitman 发表于 2016-4-14 10:11
所以我现在已接受并设计方案是火灾时断电强启的方式了。
善哉善哉 !
替我们可爱、可敬的消防官兵和广大的小民百姓向您表示感激,并致敬。
不知现在的王大主编和某些审图师,改变不改变原先的教条认知和观点。
注意火灾时的设备间消防备用照明,可不能这么干。