尺短寸长 发表于 2016-4-14 10:28:44

老诚版主在论坛中威猛无比,却为何在山东不能起作用?
居然连“断电强启”消防疏散照明这种做法都不能让山东审图师认可。

老诚版主,您的能力,跑哪去了?{:dizzy:}

abuda 发表于 2016-4-14 11:13:28

fitman 发表于 2016-4-14 10:11
所以我现在已接受并设计方案是火灾时断电强启的方式了。

请教一下,断什么电?消防电么?

tangz0 发表于 2016-4-14 11:14:20

王金元在山东网会上讲,不能用切电来强启的,想让参加会议的审图人员改变比较难了。我们只好用两个控制模块,在夹缝中生存了。

北方郎 发表于 2016-4-14 11:23:02

tangz0 发表于 2016-4-14 11:14
王金元在山东网会上讲,不能用切电来强启的,想让参加会议的审图人员改变比较难了。我们只好用两个控制模块 ...

他说了算吗?还要规范干啥?按照法律、法规和规范审图。

北方郎 发表于 2016-4-14 11:27:51

本帖最后由 北方郎 于 2016-4-14 11:33 编辑

尺短寸长 发表于 2016-4-14 09:43

符合规范的产品就是合格产品。沈消所V5。下次修订能“更广泛”征求意见就好了。

北方郎 发表于 2016-4-14 11:30:03

尺短寸长 发表于 2016-4-14 10:23
善哉善哉 !

替我们可爱、可敬的消防官兵和广大的小民百姓向您表示感激,并致敬。


一些人不负责任,可以信口开河。
审图师按规审图,只对规范负责,主审强条和带“应”的条文还有带”宜“的消防条文,也要担责。

北方郎 发表于 2016-4-14 11:30:28

尺短寸长 发表于 2016-4-14 10:28
老诚版主在论坛中威猛无比,却为何在山东不能起作用?
居然连“断电强启”消防疏散照明这种做法都不能让山 ...

论坛是论坛 现实是现实 理解万岁

北方郎 发表于 2016-4-14 11:38:50

tangz0 发表于 2016-4-14 11:14
王金元在山东网会上讲,不能用切电来强启的,想让参加会议的审图人员改变比较难了。我们只好用两个控制模块 ...

设计、审图以规范为准,任何人说的任何话不能作为设计、审图依据。

zhouke 发表于 2016-4-14 11:51:15

本帖最后由 zhouke 于 2016-4-14 12:16 编辑

不知道IP30能起到什么作用,规范如此规定是何目的。
断电强亮确实可避免水灭火时触电危险。我耽心的是,电池容量随充放电次数的增加而逐渐降低,火灾时电池的容量到底有多大难以确定,如何保证应急照明时间是个问题。
此外,就凭IP30的防护等级,水灭火时应急灯具肯定进水,不论何种供电方式,应急照明都会失效。

尺短寸长 发表于 2016-4-14 12:32:02

zhouke 发表于 2016-4-14 11:51
不知道IP30能起到什么作用,规范如此规定是何目的。
断电强亮确实可避免水灭火时触电危险。我耽心的是,电 ...

我耽心的是,电池容量随充放电次数的增加而逐渐降低——

产品出厂的3倍时间考核,就是为了解决“电池容量随充放电次数的增加而逐渐降低”这个问题;再往下降低的话,必须换蓄电池了。

维护管理的责任,不比设计施工的低。

西门最无语 发表于 2016-4-14 12:53:15

北方郎 发表于 2016-4-14 11:38
设计、审图以规范为准,任何人说的任何话不能作为设计、审图依据。

规范条文解释都不行,都不具有法律效应

西门最无语 发表于 2016-4-14 12:55:59

尺短寸长 发表于 2016-4-14 10:23
善哉善哉 !

替我们可爱、可敬的消防官兵和广大的小民百姓向您表示感激,并致敬。


我也完全接受这种做法了,能给老王打电话么?王大师的号码能打通么?

jas0nfung 发表于 2016-4-14 14:37:56

fitman 发表于 2016-4-14 10:11
所以我现在已接受并设计方案是火灾时断电强启的方式了。

楼梯照明,前室照明也采用断电强启? 那他们本身也得自带蓄电池并满足消防要求吧

尺短寸长 发表于 2016-4-14 14:42:59

jas0nfung 发表于 2016-4-14 14:37
楼梯照明,前室照明也采用断电强启? 那他们本身也得自带蓄电池并满足消防要求吧

AC220V 市电供电的消防疏散照明(管你设置在建筑物的任何一处):

断电强启 —— 必自带蓄电池消防应急灯,才会提出。
自带蓄电池消防应急灯 —— 有 FAS,消防联动理应做到自动“断电强启”。

fitman 发表于 2016-4-14 15:20:41

abuda 发表于 2016-4-14 11:13
请教一下,断什么电?消防电么?

应急照明灯具自带蓄电池,应急照明回路的断路器带分励脱扣。火灾确认后,由FAS输出模块给出信号使断路器脱扣而点亮应急照明。不管是应急照明的点亮还是普通照明的切非,只针对火灾发的防火分区(塔楼则按整幢划分)。
页: 1 [2] 3 4 5 6 7
查看完整版本: 应急照明可以兼做平时照明么?