发表于 2016-4-8 12:21:20
控制电缆的短路特指火灾造成绝缘破坏造成的,故概率相对比接地故障高些——
1、此说不成立。
2、即便此说成立,也根本排除不了短路和接地故障这两种情况的可能性。
3、故,老诚版主的说法,成立。
尺短寸长
发表于 2016-4-8 12:27:50
rainmen_73
奇怪在哪里。你们提出的一些问题不都是没完全按图集做才会出现的吗,我也只针对这些按图集做没错的部分发表于 半小时前
对错参半。
为此,老诚版主不是在痛批这 7 芯控制线做法的不是吗?
10D303-3的AC220V,没错吗?
说没错,它没有违反GB强制性规范。
说有错,它违反IEC标准,违反GB推荐性规范,导致可靠性下降。
有错。
完全按图集做,才比较要命。
rainmen_73
发表于 2016-4-8 12:35:01
尺短寸长 发表于 2016-4-8 12:21
控制电缆的短路特指火灾造成绝缘破坏造成的,故概率相对比接地故障高些——
1、此说不成立。
请再看下此示意图,考虑接地故障可能发生位置及可能性究竟如何
尺短寸长
发表于 2016-4-8 13:06:31
rainmen_73 发表于 2016-4-8 12:35
请再看下此示意图,考虑接地故障可能发生位置及可能性究竟如何
为啥没可能?
尺短寸长
发表于 2016-4-8 13:11:37
IEC 有如此规定,就是考虑短路、接地故障、断线等各种故障的可能性,尽管这种可能性并不是很大。
但按IEC的要求做的话,安全性可靠性都能够得以提高。
尺短寸长
发表于 2016-4-8 13:21:24
rainmen_73
没到要命的程度发表于 半小时前
按最新的14X505-1,不要命?
不要命也要你半条命 !
尺短寸长
发表于 2016-4-8 13:24:02
按IEC标准做,这个控制线路即便短路、接地故障、断线,消防泵依旧能正常运行,又不增加投资,只需一个小小的改动,何乐不为?
治学以诚
发表于 2016-4-8 13:35:05
治学以诚
发表于 2016-4-8 13:41:11
尺短寸长
发表于 2016-4-8 13:41:17
治学以诚 发表于 2016-4-8 13:35
但有人提出不实指控还是要说明一下的。.
没有人提出不实指控的,你弄错题了。
不说GPBT的14X505-1。
有请老诚版主给我们这些菜鸟罗列一下10D303-3中存在的几大问题或错误。
治学以诚
发表于 2016-4-8 13:48:47
尺短寸长
发表于 2016-4-8 13:55:06
治学以诚 发表于 2016-4-8 13:48
解决这个问题,倒是不难。
在按钮信号箱上与设备对应的信号灯一一
就从FAS引DC24V电源。
但是,现在 AC 220V 的 7 芯控制线直接引按钮、信号灯的做法,没这么干。