治学以诚 发表于 2016-4-7 17:11:41

治学以诚 发表于 2016-4-7 17:18:04

治学以诚 发表于 2016-4-7 17:20:56

rainmen_73 发表于 2016-4-8 09:25:32

890214 发表于 2016-4-7 17:09
伟人说:天下大乱达到天下大治,我以为,塞翁失马,焉知非福?否极泰来,若真是:山东消检严格执行规范,后 ...

按10D图集消防风机或水泵用应急按钮回路两根线,就算在火场中绝缘破坏烧成短路,也是相当于此按钮闭合启动效果,不至于导致你说的后果。发帖前请想想再说。

尺短寸长 发表于 2016-4-8 09:29:05

rainmen_73 发表于 2016-4-8 09:25
按10D图集消防风机或水泵用应急按钮回路两根线,就算在火场中绝缘破坏烧成短路,也是相当于此按钮闭合启 ...

他(她)说的是带电导体间的“短路”,不是单根导体某个常开接点或按钮的“短接”。

治学以诚 发表于 2016-4-8 09:36:54

治学以诚 发表于 2016-4-8 09:39:25

治学以诚 发表于 2016-4-8 09:43:20

rainmen_73 发表于 2016-4-8 09:43:24

治学以诚 发表于 2016-4-7 17:18
火场中的控制线,短路或接地
因为指示灯把中性线带进来。所以,指示灯的中性线与相线之间会发生短路。
按 ...

10D图集中到消防联动台确实只有一机两线而且同相序(L1),也没有指示灯没引入中性线。15X不谈。

治学以诚 发表于 2016-4-8 09:44:27

尺短寸长 发表于 2016-4-8 09:47:34

rainmen_73 发表于 2016-4-8 09:43
10D图集中到消防联动台确实只有一机两线而且同相序(L1),也没有指示灯没引入中性线。15X不谈。

你只想着一条线,但一个工程怎么可能一条线呢?

山东也好,江苏也罢,所谓的 AC220V 7 芯控制线,就是启停控制加信号反馈,短路的可能性,必定存在。

尺短寸长 发表于 2016-4-8 09:51:16

退一万步讲,就说排除了短路可能,接地故障的可能性,你也无法排除。

治学以诚 发表于 2016-4-8 09:56:26

治学以诚 发表于 2016-4-8 10:03:16

治学以诚 发表于 2016-4-8 10:23:47