尺短寸长
发表于 2016-4-8 10:28:56
14X是胡画的——
胡画的东东,居然是我天朝的国标图集。
也是醉了 !{:huffy:}
治学以诚
发表于 2016-4-8 10:36:28
尺短寸长
发表于 2016-4-8 11:02:27
补充——
4、14X505-1不满足GB 50974-2014的“应设置就地强制启停泵按钮,并应有保护装置”的规范要求。
5、按中国国标要求,绝大多数情况下的消防泵应设置备用泵,14X505-1无法做到让备用泵自投,老诚版主所言“控制环节失当”失当,应该说“控制环节错误”。
rainmen_73
发表于 2016-4-8 11:24:56
本帖最后由 rainmen_73 于 2016-4-8 11:27 编辑
尺短寸长 发表于 2016-4-8 09:47
你只想着一条线,但一个工程怎么可能一条线呢?
山东也好,江苏也罢,所谓的 AC220V 7 芯控制线,就是 ...
只有两芯。其余信号线按图集是就地接模块的,不引出,请再看下图集方案和文字说明吧
rainmen_73
发表于 2016-4-8 11:29:09
我在这里不是想为这本图集背书,但有人提出不实指控还是要说明一下的。
尺短寸长
发表于 2016-4-8 11:29:52
在国外,做错事,有羞愤自杀有引咎辞职有低头认错。
在天朝,做错事,无人站出来回应一声,也算是一奇。
治学以诚
发表于 2016-4-8 11:31:32
尺短寸长
发表于 2016-4-8 11:33:30
rainmen_73 发表于 2016-4-8 11:29
我在这里不是想为这本图集背书,但有人提出不实指控还是要说明一下的。
人家那个 7 芯控制线接进按钮信号箱,不按图集做的。
治学以诚
发表于 2016-4-8 11:33:48
尺短寸长
发表于 2016-4-8 11:34:40
rainmen_73 发表于 2016-4-8 11:24
只有两芯。其余信号线按图集是就地接模块的,不引出,请再看下图集方案和文字说明吧
前面说清楚了的,即便不说短路,你也根本反驳不了接地故障的可能性。
尺短寸长
发表于 2016-4-8 11:39:33
rainmen_73
比较而言,接地故障的概率小多了,特别是已经用了双重绝缘的控制电缆。发表于 10 秒前
你还是多想一下。
比较而言
到底是短路的概率高,还是接地故障的概率高。
尺短寸长
发表于 2016-4-8 11:41:05
rainmen_73
有反馈灯就是没按图集做,那是另一种自行发挥导致走样的问题了发表于 1 秒前
7 芯控制线——
按钮采用AC220V,信号采用DC24V,可能吗?
尺短寸长
发表于 2016-4-8 11:42:20
rainmen_73
不按图集做,那是另一种自行发挥导致走样的问题了。
此说更为奇怪。
尺短寸长
发表于 2016-4-8 11:58:15
rainmen_73
按图集,在消控室做一个只有按钮,没有信号灯的按钮盘,和报警机柜无关,也没有24V引入发表于 49 秒前
43#楼:此说更为奇怪。
为啥会这么说?
按《建规》和《火规》,人家就拿这 7 芯控制线(按钮、信号反馈)送消防控制室的按钮信号箱(山东、江苏等地区),你难道给审查意见说违反国标图集?
尺短寸长
发表于 2016-4-8 12:05:36
rainmen_73
控制电缆的短路特指火灾造成绝缘破坏造成的,故概率相对比接地故障高些。不是指普通配电线路情况发表于 10 分钟前