cdgyzc 发表于 2016-4-6 22:22:39

污水泵房审图意见,大家认为怎么样?

污水泵房,建筑面积468平方。采用10kV双电源双电源供电,安装两台400变压器。审图意见:1. 应急照明应从总配电屏开始采用专用的供电回路。2.泵房及变配电室应设置备用照明,其最低照度不应低于正常照明的照度。3.设计说明应补充电气节能设计。4.公共建筑宜设建筑设备能源管理系统,对主要用电设备进行能耗监测。自己觉得:应急照明采用自带蓄电池应急灯具,是否可以满足切断其他电源不影响消防用电设备的要求,是否可以不用专用回路?2、高压双电源,低压双变压器两段母线,备用照明是否可以认为是可以满足双电源供电(只是未满足末端切换)?3、变压器选型是推荐节能产品,所以水泵变频调速,有PLC自动控制,安装多功能数字电表供PLC采集数据,是否一定还要补充节能设计说明?4、多功能数字电表供PLC采集数据处理,是否可以算建筑设备能源管理系统?



cdgyzc 发表于 2016-4-6 22:27:01

希望各位发表看法。第一、二条还给强条,觉得实在不会做设计了。十几盏应急灯,一二百瓦的功率,竟然要从总配电屏出线,实在不知怎么做了。

bcdchenp 发表于 2016-4-6 23:04:22

本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 23:03 编辑

一个泵房有电就行,不用搞这么复杂,简单就是可靠!

树欲静而风不止 发表于 2016-4-7 11:22:11

1,2,3条可以提,第4条有点教条

cdgyzc 发表于 2016-4-7 11:33:04

那是不是以后设计:无论消防设备功率大小,都从总配电屏开始采用专用的供电回路?无论消防设备负荷等级,都双回路供电,末端切换?无论设计图中做的怎样,设计说明条条框框必须都写全?

树欲静而风不止 发表于 2016-4-7 14:10:57

cdgyzc 发表于 2016-4-7 11:33
那是不是以后设计:无论消防设备功率大小,都从总配电屏开始采用专用的供电回路?无论消防设备负荷等级,都 ...

确实是这样,图审这样要求,我们的目的是过图审

尺短寸长 发表于 2016-4-7 14:29:28

树欲静而风不止 发表于 2016-4-7 14:10
确实是这样,图审这样要求,我们的目的是过图审

我们的目的是过图审 —— 唉 !

cdgyzc 发表于 2016-4-7 14:44:47

400平方米的泵站,一层,值班人员两人,除了应急疏散照明无任何消防设备。100多W的十几盏带蓄电池灯具,电源就一定要从配电屏出线,就一定要单独设应急照明配电箱?二级负荷的泵房,双高压供电,两台变压器互为备用,低压两段母线联络。这样还不能满足备用照明的条件?谁规定二级负荷一定要末端切换?如果说要过图审,那我暗之庆幸,是不是没有提配电室设气体灭火,上火灾报警之类的强条了!

二点半太阳 发表于 2016-4-7 16:32:02

建筑物防火设计的前提:这个污水泵房是如何定性的?消防用电负荷等级是如何确定的?

二点半太阳 发表于 2016-4-7 16:59:27

好像是工业或市政污水泵房,变电所仅为本泵房供电?泵房可能发生火灾吗?火灾时泵房、变电所需要正常工作吗?为什么要设计应急照明?

cdgyzc 发表于 2016-4-7 17:44:05

泵房是市政污水泵房,属于市政工程,规模很小,只一层,仅一两名工作人员。配电室自用,无引出。如果有火灾,一般就设备吧。严格按规范,可能只需要做疏散指示。做几个电池应急灯,是考虑两路高压电源手动切换的短时需要。

cdgyzc 发表于 2016-4-7 18:08:47

我发这个帖子,只是觉得有话说说。现在做设计,不是要求把设计做好做到位。吹毛求疵的抠规范,满足某些个人的观点,而不切实际的、违背原理的无原则的乱画图,是否已经成为职业的通病?我自认为,泵站的电气设计,需要审什么呢,变配电室、高低压接线、设备的拖动、自动控制系统组成这些应该是重点。泵站按二级负荷供电之下,审查要求配电室照明是否备用照明,有意思吗?(估计连备用照明的定义都不清楚,不是ATS切换,不是电池备用,都可能不算)。几盏应急灯要从配电屏直接出线,有意义吗?(考虑过变压器的出线线径、开关保护的功能吗)。全部水泵变频调速,两台变压器互为备用,经济运行,有PLC采集电量,协调分配水泵的运行时间,难道还达不到节能的要求,还非得写文字说明?

二点半太阳 发表于 2016-4-7 18:34:27

单层公建,面积468平方米,估计其消防负荷为三级负荷,如何有的话,也就安全出口灯。
泵房本身是二级负荷,泵房及变电所备用照明并非消防备用照明,没有必要末端切换。若采用双电源自动末端切换,灯具就不必带蓄电池组。
建议:一个照明配电箱,泵房及变电所全部为备用照明兼正常照明,其中部分灯具带蓄电池组,电源转换期间用。安全出口灯用照明配电箱1个专用回路。不需要其他疏散照明。

cdgyzc 发表于 2016-4-7 18:59:40

现在的设计是照明配电箱的一个专用回路是应急照明回路。有疏散指示和应急照明灯。现在图审不认,要从总配电屏出。配电室要求备用照明有100%正常照度。不认可两级负荷两路电源母联切换。备用照明由正常照明兼用。

fxy 发表于 2016-4-8 10:26:25

cdgyzc 发表于 2016-4-7 17:44
泵房是市政污水泵房,属于市政工程,规模很小,只一层,仅一两名工作人员。配电室自用,无引出。如果有火灾 ...

这本规范“CJJ120-2008 城镇排水系统电气与自动化工程技术规程”看过否?
页: [1] 2
查看完整版本: 污水泵房审图意见,大家认为怎么样?