账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8279|回复: 20

污水泵房审图意见,大家认为怎么样?

[复制链接]
     
发表于 2016-4-6 22:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
污水泵房,建筑面积468平方。采用10kV双电源双电源供电,安装两台400变压器。审图意见:1. 应急照明应从总配电屏开始采用专用的供电回路。2.泵房及变配电室应设置备用照明,其最低照度不应低于正常照明的照度。3.设计说明应补充电气节能设计。4.公共建筑宜设建筑设备能源管理系统,对主要用电设备进行能耗监测。自己觉得:应急照明采用自带蓄电池应急灯具,是否可以满足切断其他电源不影响消防用电设备的要求,是否可以不用专用回路?2、高压双电源,低压双变压器两段母线,备用照明是否可以认为是可以满足双电源供电(只是未满足末端切换)?3、变压器选型是推荐节能产品,所以水泵变频调速,有PLC自动控制,安装多功能数字电表供PLC采集数据,是否一定还要补充节能设计说明?4、多功能数字电表供PLC采集数据处理,是否可以算建筑设备能源管理系统?



     
 楼主| 发表于 2016-4-6 22:27:01 | 显示全部楼层
希望各位发表看法。第一、二条还给强条,觉得实在不会做设计了。十几盏应急灯,一二百瓦的功率,竟然要从总配电屏出线,实在不知怎么做了。
     
发表于 2016-4-6 23:04:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 23:03 编辑

一个泵房有电就行,不用搞这么复杂,简单就是可靠!
发表于 2016-4-7 11:22:11 | 显示全部楼层
1,2,3条可以提,第4条有点教条
     
 楼主| 发表于 2016-4-7 11:33:04 | 显示全部楼层
那是不是以后设计:无论消防设备功率大小,都从总配电屏开始采用专用的供电回路?无论消防设备负荷等级,都双回路供电,末端切换?无论设计图中做的怎样,设计说明条条框框必须都写全?
发表于 2016-4-7 14:10:57 | 显示全部楼层
cdgyzc 发表于 2016-4-7 11:33
那是不是以后设计:无论消防设备功率大小,都从总配电屏开始采用专用的供电回路?无论消防设备负荷等级,都 ...

确实是这样,图审这样要求,我们的目的是过图审
     
发表于 2016-4-7 14:29:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-4-7 14:10
确实是这样,图审这样要求,我们的目的是过图审

我们的目的是过图审 —— 唉 !
     
 楼主| 发表于 2016-4-7 14:44:47 | 显示全部楼层
400平方米的泵站,一层,值班人员两人,除了应急疏散照明无任何消防设备。100多W的十几盏带蓄电池灯具,电源就一定要从配电屏出线,就一定要单独设应急照明配电箱?二级负荷的泵房,双高压供电,两台变压器互为备用,低压两段母线联络。这样还不能满足备用照明的条件?谁规定二级负荷一定要末端切换?如果说要过图审,那我暗之庆幸,是不是没有提配电室设气体灭火,上火灾报警之类的强条了!
     
发表于 2016-4-7 16:32:02 | 显示全部楼层
建筑物防火设计的前提:这个污水泵房是如何定性的?消防用电负荷等级是如何确定的?
     
发表于 2016-4-7 16:59:27 | 显示全部楼层
好像是工业或市政污水泵房,变电所仅为本泵房供电?泵房可能发生火灾吗?火灾时泵房、变电所需要正常工作吗?为什么要设计应急照明?
     
 楼主| 发表于 2016-4-7 17:44:05 | 显示全部楼层
泵房是市政污水泵房,属于市政工程,规模很小,只一层,仅一两名工作人员。配电室自用,无引出。如果有火灾,一般就设备吧。严格按规范,可能只需要做疏散指示。做几个电池应急灯,是考虑两路高压电源手动切换的短时需要。
     
 楼主| 发表于 2016-4-7 18:08:47 | 显示全部楼层
我发这个帖子,只是觉得有话说说。现在做设计,不是要求把设计做好做到位。吹毛求疵的抠规范,满足某些个人的观点,而不切实际的、违背原理的无原则的乱画图,是否已经成为职业的通病?我自认为,泵站的电气设计,需要审什么呢,变配电室、高低压接线、设备的拖动、自动控制系统组成这些应该是重点。泵站按二级负荷供电之下,审查要求配电室照明是否备用照明,有意思吗?(估计连备用照明的定义都不清楚,不是ATS切换,不是电池备用,都可能不算)。几盏应急灯要从配电屏直接出线,有意义吗?(考虑过变压器的出线线径、开关保护的功能吗)。全部水泵变频调速,两台变压器互为备用,经济运行,有PLC采集电量,协调分配水泵的运行时间,难道还达不到节能的要求,还非得写文字说明?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-4-7 18:34:27 | 显示全部楼层
单层公建,面积468平方米,估计其消防负荷为三级负荷,如何有的话,也就安全出口灯。
泵房本身是二级负荷,泵房及变电所备用照明并非消防备用照明,没有必要末端切换。若采用双电源自动末端切换,灯具就不必带蓄电池组。
建议:一个照明配电箱,泵房及变电所全部为备用照明兼正常照明,其中部分灯具带蓄电池组,电源转换期间用。安全出口灯用照明配电箱1个专用回路。不需要其他疏散照明。
     
 楼主| 发表于 2016-4-7 18:59:40 来自手机 | 显示全部楼层
现在的设计是照明配电箱的一个专用回路是应急照明回路。有疏散指示和应急照明灯。现在图审不认,要从总配电屏出。配电室要求备用照明有100%正常照度。不认可两级负荷两路电源母联切换。备用照明由正常照明兼用。
发表于 2016-4-8 10:26:25 | 显示全部楼层
cdgyzc 发表于 2016-4-7 17:44
泵房是市政污水泵房,属于市政工程,规模很小,只一层,仅一两名工作人员。配电室自用,无引出。如果有火灾 ...

这本规范“CJJ120-2008 城镇排水系统电气与自动化工程技术规程”看过否?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-17 23:36 , Processed in 0.088878 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表