治学以诚
发表于 2016-3-29 17:02:30
尺短寸长
发表于 2016-3-29 17:03:17
yangyang7201 发表于 2016-3-29 17:00
治学以诚你论述个正确的可以吗?
老诚版主,尺总不是说了么,还要考虑室外消防用水量这个指标啊?
9494 !
27#楼,说得那么清楚,老诚版主不看么?
治学以诚
发表于 2016-3-29 17:04:05
治学以诚
发表于 2016-3-29 17:04:23
尺短寸长
发表于 2016-3-29 17:06:11
治学以诚 发表于 2016-3-29 17:02
你只知“任一层不大于3000平”的规定(顾头),却不知“室外消防用水量”的规定(不顾腚)。
你别胡扯了。
室外消防用水量大于25的其他公共建筑。
所谓其他,就是不包括上面正面表列的项目。
对呀对呀!
一商场50*50米每层,盖5层——就是不包括上面正面表列的项目。{:lol:}
治学以诚
发表于 2016-3-29 17:08:15
yangyang7201
发表于 2016-3-29 17:09:58
正面表列的是:
任一层建筑面积大于3000m2的商店
老诚版主你不能把所有商店都划在正面表列里啊!
治学以诚
发表于 2016-3-29 17:19:13
治学以诚
发表于 2016-3-29 17:20:57
治学以诚
发表于 2016-3-29 17:22:02
yangyang7201
发表于 2016-3-29 17:23:35
治学以诚 发表于 2016-3-29 17:19
任一层建筑面积不大于3000m2的商店
你说我盖几层开始是二级负荷吧。
不是盖几层的问题。
而是,老诚版主举例的“一商场50*50米每层,盖5层”不在正面表列内,就要考察它室外消防用水量这个指标,以确定它是否符合“室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑”这个选项,再判定其负荷等级。
治学以诚
发表于 2016-3-29 17:26:02
yangyang7201
发表于 2016-3-29 17:29:10
治学以诚 发表于 2016-3-29 17:26
你这里有一个假定条件,
一商场50*50米每层,盖5层
室外消防用水量一定大于25L/s
没有人假定这个条件,只是说:
条件1:任一层建筑面积大于3000m2的商店
条件2:室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑
条件1、2都要考察!
尺短寸长
发表于 2016-3-29 18:04:15
治学以诚 发表于 2016-3-29 17:08
和你讨论这个话题没有任何价值,因为,是50016负荷分级错误,所以,我们用错误的条文来讨论,是一件毫无意 ...
50016负荷分级错误,是毫无疑义的。
老诚版主的语文,需要回回炉,也是无可置疑的。
树欲静而风不止
发表于 2016-3-30 08:51:45
治学以诚 发表于 2016-3-29 17:26
你这里有一个假定条件,
一商场50*50米每层,盖5层
室外消防用水量一定大于25L/s
按这个表,这个条件一定就成立了