尺短寸长
发表于 2016-3-29 16:28:13
治学以诚 发表于 2016-3-29 16:25
我以前在论坛说过,
50016负荷分级是错误的。
50016应急照明是错误的。
50016电缆规定是错误的。
其他规范不能乱引用50016。
嗯!
这个没有说错!
治学以诚
发表于 2016-3-29 16:39:37
尺短寸长
发表于 2016-3-29 16:41:02
治学以诚 发表于 2016-3-29 16:14
先赞一下这个帖子。JGJ 48-2014电气部分也是瞎扯。
一商场50*50米每层,盖5层。依本规范,照明都是二级负荷。
消防负荷,依50016确定,因不是高层,任一层不大于3000平,消防负荷应为三级负荷。老诚版主胡说起来,也与王大主编有得一拼啊。{:titter:}
治学以诚
发表于 2016-3-29 16:41:30
治学以诚
发表于 2016-3-29 16:43:16
尺短寸长
发表于 2016-3-29 16:44:42
治学以诚 发表于 2016-3-29 16:41
一商场50*50米每层,盖5层。依本规范,这是大型商场。普通照明都是二级负荷了。
消防负荷,依50016确定, ...
继续胡说!
北方郎
发表于 2016-3-29 16:47:17
尺短寸长 发表于 2016-3-29 16:44
继续胡说!
尺总感冒康复了,又生龙活虎了{:1_279:}
尺短寸长
发表于 2016-3-29 16:47:20
治学以诚 发表于 2016-3-29 16:43
依50016确定,任一层大于3000平,消防负荷应为二级负荷。
50*50=2500不大于
1)一商场50*50米每层,盖5层。依本规范,这是大型商场——何来“大型商场”?
2)消防负荷,依50016确定,因不是高层,因任一层不大于3000平,消防负荷应为三级负荷——你也是“顾头不顾腚”啊!
治学以诚
发表于 2016-3-29 16:49:07
治学以诚
发表于 2016-3-29 16:50:42
尺短寸长
发表于 2016-3-29 16:53:11
治学以诚 发表于 2016-3-29 16:50
50*50米=2500
2500*5=12500大于10000
概念错误!
大型商店:大于20000m2 !
尺短寸长
发表于 2016-3-29 16:54:49
治学以诚 发表于 2016-3-29 16:49
我真的看不懂你的话,太深奥。你直接说应为几级负荷,可以吗?
你只知“任一层不大于3000平”的规定(顾头),却不知“室外消防用水量”的规定(不顾腚)。
治学以诚
发表于 2016-3-29 16:55:30
尺短寸长
发表于 2016-3-29 16:56:43
治学以诚 发表于 2016-3-29 16:55
JGJ 48-2014规定,商场消防负荷依50016确定。
50016规定。二类高层。二级,这个不是。
任一层大于3000, ...
概念错误!
yangyang7201
发表于 2016-3-29 17:00:12
治学以诚你论述个正确的可以吗?
老诚版主,尺总不是说了么,还要考虑室外消防用水量这个指标啊?