尺短寸长 发表于 2016-3-1 14:18:04

这个不在讨论之列,已经说了,5.2.11就限定死了,PE线必须做总等电位联结——

老诚版主是从哪里看来的呢?

北方郎 发表于 2016-3-1 14:22:25

治学以诚 发表于 2016-3-1 14:11
你可以认为,有PE线,但是,不做等电位联结,也是TN系统。
这个不在讨论之列,已经说了,5.2.11就限定死了 ...

比如室外手持式冲击钻,I类设备,接PE线,TN-S供电,现场无法做等电位联结。

治学以诚 发表于 2016-3-1 14:23:52

治学以诚 发表于 2016-3-1 14:25:29

治学以诚 发表于 2016-3-1 14:26:00

治学以诚 发表于 2016-3-1 14:28:27

治学以诚 发表于 2016-3-1 14:28:51

治学以诚 发表于 2016-3-1 14:30:41

北方郎 发表于 2016-3-1 14:33:03

本帖最后由 北方郎 于 2016-3-1 15:13 编辑

RE≥7.8RB?哪来的?
代入25V.

治学以诚 发表于 2016-3-1 14:33:07

北方郎 发表于 2016-3-1 14:33:56

治学以诚 发表于 2016-3-1 14:26
叫你不要看王老的书,你偏不信,看傻了吧。

你就执迷不悟吧 思而不学则殆

北方郎 发表于 2016-3-1 14:34:56

治学以诚 发表于 2016-3-1 14:23
电动机可以TT、TN?
TN时,RE那里来?

一有接地故障,自然存在接地故障电阻RE.

北方郎 发表于 2016-3-1 14:35:23

治学以诚 发表于 2016-3-1 14:25
电动机可以TN?
PE线与接地装置联结不联结?联结,还满足5.2.11?规范条件?
不联结,你这个PE与接地装置 ...

电动机可以TT\TN\IT。

北方郎 发表于 2016-3-1 14:36:49

治学以诚 发表于 2016-3-1 14:33
请你构建一个电路,使满足5.2.11条
再来讨论,好吗,瞎浪费我的时间。——

你先搞清楚TN和TT系统再讨论好吧?浪费大家时间。

治学以诚 发表于 2016-3-1 14:39:13

页: 1 2 3 [4] 5 6 7
查看完整版本: 能利用断路器的过载长延时做接地故障保护吗?