区域报警系统 启泵按钮接线
区域报警系统消火栓启泵按钮是不是应该四根线到控制箱了 ?消火栓启泵按钮是不是应该四根线到控制箱?
行不通了 树欲静而风不止 发表于 2016-1-6 09:30
消火栓启泵按钮是不是应该四根线到控制箱?
行不通了
区域报警系统啊没有联动控制柜 怎么办
liuiping 发表于 2016-1-6 09:46
区域报警系统啊没有联动控制柜 怎么办
两根信号线就近联探测器就行吧 liuiping 发表于 2016-1-6 09:46
区域报警系统啊没有联动控制柜 怎么办
接入火灾报警系统的监控模块就行了 树欲静而风不止 发表于 2016-1-6 09:55
接入火灾报警系统的监控模块就行了
那启动消防泵控制柜 怎么启动了? 区域报警控制器里没有联动控制模块吧 liuiping 发表于 2016-1-6 10:13
那启动消防泵控制柜 怎么启动了? 区域报警控制器里没有联动控制模块吧
可以参照GB50974-2014的控制章节 树欲静而风不止 发表于 2016-1-6 10:40
可以参照GB50974-2014的控制章节
写的 消火栓按钮不宜直接启泵应该作为报警信号 那还和手动报警按钮有啥区别了在区域报警系统里 liuiping 发表于 2016-1-6 11:17
写的 消火栓按钮不宜直接启泵应该作为报警信号 那还和手动报警按钮有啥区别了在区域报警系统里
用于消防员告诉值班室,我这里用消火栓了,不用再到处找手报 树欲静而风不止 发表于 2016-1-6 11:30
用于消防员告诉值班室,我这里用消火栓了,不用再到处找手报
谢谢这规范给闹的 今天看到这么一条 这应该是说 如果是区域报警系统的话消火栓是不是就应该单走直接启动水泵了 ?? 消火栓按钮 是不是 应该单独引出 至水泵控制箱了啊? 区域报警系统 如果附属在 一个大系统里的话 区域报警控制器和集中控制器怎么接线了联动控制的模块和广播电话是否要经过 区域报警控制器了? 消火栓启泵按钮是否要经过了?如果没有大系统 就一个区域报警系统启泵按钮 直接接泵房控制可以吗 ? 在顶一下这个 到底该怎么弄了 新规取消启泵线 ,除非你大楼没有消防联动系统