新规取消启泵线 ,除非你大楼没有消防联动系统
区域报警系统实现不了 联动启泵的功能啊所以对于区域报警系统是不是 就和没有报警系统一样了 ? liuiping 发表于 2016-1-11 08:31
今天看到这么一条 这应该是说 如果是区域报警系统的话消火栓是不是就应该单走直接启动水泵了 ??
请教 高人 这个怎么解释了 liuiping 发表于 2016-1-11 08:31
今天看到这么一条 这应该是说 如果是区域报警系统的话消火栓是不是就应该单走直接启动水泵了 ??
按照“消火栓按钮用于报警及联动自动消防设备,因此不包括在区域报警系统内”的解释,难道说只要水专业设了消火栓,就肯定要上集中报警系统? 难道说只要水专业设了消火栓,就肯定要上集中报警系统? 890214 发表于 2016-3-23 16:47
难道说只要水专业设了消火栓,就肯定要上集中报警系统?
按照这个解释,应该这么理解吧。。。 按照我的理解,如果只是区域报警系统,就不管消火栓系统 树欲静而风不止 发表于 2016-3-23 17:06
按照我的理解,如果只是区域报警系统,就不管消火栓系统
你的做法是,如果只是区域报警系统,消火栓箱内不设消火栓按钮?还是怎么样? neulgg 发表于 2016-3-23 17:08
你的做法是,如果只是区域报警系统,消火栓箱内不设消火栓按钮?还是怎么样?
不设按钮,只是区域系统,连消防控制室都没有。 树欲静而风不止 发表于 2016-3-23 17:11
不设按钮,只是区域系统,连消防控制室都没有。
做过类似的工程吗?审图的有没有提? 如果有一栋独立建筑属于小区(有消控室)的一部分,独立建筑需要设置区域报警系统,该建筑内还是设消火栓按钮,消火栓按钮信号接入区域报警系统,不过区域报警系统与消控室之间有通讯联系,将消火栓按钮信号传输到消控室,这样可以吗 neulgg 发表于 2016-3-23 17:12
做过类似的工程吗?审图的有没有提?
没有,最近的工程要不上集中系统,要不没有设火灾报警,很少做区域系统 区域报警系统和集中报警系统里的区域报警控制器还是有区别的,消火栓按钮用于报警及联动自动消防设备,因此不包括在区域报警系统内。 难道区域报警系统里就不用管消火栓泵了 ?
那区域报警系统里 不用放启泵按钮了吗?