账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8434|回复: 30

[求助] 区域报警系统 启泵按钮接线

[复制链接]
     
发表于 2016-1-6 09:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
区域报警系统  消火栓启泵按钮是不是应该四根线到控制箱了 ?
发表于 2016-1-6 09:30:01 | 显示全部楼层
消火栓启泵按钮是不是应该四根线到控制箱?
行不通了
     
 楼主| 发表于 2016-1-6 09:46:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-1-6 09:30
消火栓启泵按钮是不是应该四根线到控制箱?
行不通了

区域报警系统啊  没有联动控制柜 怎么办
     
发表于 2016-1-6 09:48:49 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2016-1-6 09:46
区域报警系统啊  没有联动控制柜 怎么办

两根信号线就近联探测器就行吧
发表于 2016-1-6 09:55:16 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2016-1-6 09:46
区域报警系统啊  没有联动控制柜 怎么办

接入火灾报警系统的监控模块就行了
     
 楼主| 发表于 2016-1-6 10:13:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-1-6 09:55
接入火灾报警系统的监控模块就行了

那启动消防泵控制柜 怎么启动了? 区域报警控制器里没有联动控制模块吧
发表于 2016-1-6 10:40:28 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2016-1-6 10:13
那启动消防泵控制柜 怎么启动了? 区域报警控制器里没有联动控制模块吧

可以参照GB50974-2014的控制章节
     
 楼主| 发表于 2016-1-6 11:17:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-1-6 10:40
可以参照GB50974-2014的控制章节

写的 消火栓按钮不宜直接启泵  应该作为报警信号      那还和手动报警按钮有啥区别了  在区域报警系统里
发表于 2016-1-6 11:30:56 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2016-1-6 11:17
写的 消火栓按钮不宜直接启泵  应该作为报警信号      那还和手动报警按钮有啥区别了  在区域报警系统里

用于消防员告诉值班室,我这里用消火栓了,不用再到处找手报

点评

明显是上过宣贯课的人啊。。。  发表于 2016-1-7 12:08
     
 楼主| 发表于 2016-1-6 15:37:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-1-6 11:30
用于消防员告诉值班室,我这里用消火栓了,不用再到处找手报

谢谢  这规范给闹的
     
 楼主| 发表于 2016-1-11 08:31:14 | 显示全部楼层
今天看到这么一条   这应该是说 如果是区域报警系统的话  消火栓是不是就应该单走  直接启动水泵了 ??
1.png
     
 楼主| 发表于 2016-1-11 17:05:02 | 显示全部楼层
消火栓按钮 是不是 应该单独引出 至水泵控制箱了啊?
     
 楼主| 发表于 2016-1-13 08:39:11 | 显示全部楼层
区域报警系统 如果附属在 一个大系统里的话 区域报警控制器和集中控制器怎么接线了  联动控制的模块和广播电话是否要经过 区域报警控制器了? 消火栓启泵按钮是否要经过了?  如果没有大系统 就一个区域报警系统启泵按钮 直接接泵房控制可以吗 ?
     
 楼主| 发表于 2016-1-14 09:01:26 | 显示全部楼层
在顶一下  这个 到底该怎么弄了
     
发表于 2016-1-15 21:09:33 | 显示全部楼层
新规取消启泵线 ,除非你大楼没有消防联动系统
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则