有谁知道,国外总线短路隔离器将24V电源线同时隔离吗?
有谁知道,国外总线短路隔离器将24V电源线同时隔离吗?可以清晰的看到,只有信号隔离。
带蜂鸣器的探测器电源线并没有隔离。
可能是xxx主编大人发明了全世界第一种新产品?
第二个高层建筑,依然可以看到:
声光报警器的电源回路不隔离。
同第一个高层建筑一样,人家不使用专门的隔离器,探测器底座带隔离器!!
xxxx主编大人没有想明白:既然是探测器自带隔离器,何来电源模块带隔离??
第三个高层建筑,紫色线是24V电源。
依然清晰的看到,只有信号隔离,电源模块不隔离。
第四个高层建筑。
I表示探测器自带隔离器。可以看到,卧室的蜂鸣器并不带隔离器。
以上仅举海外工程几例。欢迎xxx主编挑战中国建筑,提出质疑!
{:loveliness:}长见识了,原来可以探测器自带隔离器,跟路灯系统一样,挺好的
爱德华公司短路隔离器的说明
现在设计千篇一律,信号总线和电源总线加隔离,管他好不好用,审图能通过就行 我公司设计一工程用的是上述产品,不过上述产品采用的是多重优先令牌环无主网络(tokenbus),不属于CAN总线,还不能证明诚版的观点有误{:lol:}。 后来,在2009-2011年间,我们中建做阿布扎比的一个高层项目,才用到了单独的隔离器,每个20个元件安装一个。 好贴,做个记号 东海龙王 发表于 2015-12-28 09:37
后来,在2009-2011年间,我们中建做阿布扎比的一个高层项目,才用到了单独的隔离器,每个20个元件安装一个 ...
这个项目为啥要20个元件加一个呢? 云溪2 发表于 2015-12-27 15:54
长见识了,原来可以探测器自带隔离器,跟路灯系统一样,挺好的
西门子很早就有这个系列了,自带隔离功能