新车库规范JGJ100-2015负荷分级问题
新版《车库建筑设计规范》》JGJ100-2015已经实施,第7.4.1条负荷分级中是否太笼统了,应该针对具体设备才对吧,如:特大型和大型车库·应按一级负荷供电,包括普通照明吗? 大家怎么理解的,给点意见吧! 车库的普通照明负荷为三级负荷 对某个区域或某个工程确定负荷级别,其目的是确定整个区域的供电方案以及作为向外申请用电的依据 他这条的字面意思,就是所有车库负荷为一级或者二级负荷。 按一(二)级负荷要求供电,并不意味着这儿所有的负荷都是一(二)级负荷 yslideb 发表于 2015-12-10 10:03按一(二)级负荷要求供电,并不意味着这儿所有的负荷都是一(二)级负荷
能说说哪些按一(二)级负荷供电? csqzgh 发表于 2015-12-10 10:15
能说说哪些按一(二)级负荷供电?
消防的按汽车库防火规范,其他的按民规 csqzgh 发表于 2015-12-10 10:15
能说说哪些按一(二)级负荷供电?
消防负荷分级应该看汽车库防火规范吧 树欲静而风不止 发表于 2015-12-10 10:20
消防的按汽车库防火规范,其他的按民规
其它负荷按民规的哪条?附录A说清楚了吗?
csqzgh 发表于 2015-12-10 10:39
其它负荷按民规的哪条?附录A说清楚了吗?
附录A说清楚了吗?
哪里不清楚? 树欲静而风不止 发表于 2015-12-10 10:44
附录A说清楚了吗?
哪里不清楚?
附录A说“I类汽车库”,包括普通照明吗? csqzgh 发表于 2015-12-10 10:46
附录A说“I类汽车库”,包括普通照明吗?
除去列的一二级负荷,其余三级负荷 csqzgh 发表于 2015-12-10 10:46
附录A说“I类汽车库”,包括普通照明吗?
一二级负荷,断电都是有一定危害的,普通照明不属于 树欲静而风不止 发表于 2015-12-10 10:44
附录A说清楚了吗?
哪里不清楚?
按民规。机械停车设备应该算几级负荷?老的车库防火规范明确是一级负荷,新版防火规范却取消了。