树欲静而风不止 发表于 2015-12-10 10:54:35

csqzgh 发表于 2015-12-10 10:52
按民规。机械停车设备应该算几级负荷?老的车库防火规范明确是一级负荷,新版防火规范却取消了。

见民规的附表,一类算一级,二类算二级

csqzgh 发表于 2015-12-10 10:56:39

本帖最后由 csqzgh 于 2015-12-10 10:57 编辑

树欲静而风不止 发表于 2015-12-10 10:54
见民规的附表,一类算一级,二类算二级
以前你二类车库的机械停车设备按二级?那岂不违反老车库防火规范9.0.1条?

ethan_fan 发表于 2015-12-10 11:08:03

条文解释:结合各类车库的特点,对特大型和大型车库提出应按一级负荷供电的要求,强调了各类建筑物附设的车库负荷等级要求。车库内各类用电设备应根据其对供电可靠性要求确定其负荷等级。
根据这个理解,这本规范所指一级负荷,是针对整体而言。相应各类用电设备的负荷等级,是根据具体情况而定。
PS:只是可能编规范的理解,审图和设计不一定全部理解

csqzgh 发表于 2015-12-10 11:15:48

ethan_fan 发表于 2015-12-10 11:08
条文解释:结合各类车库的特点,对特大型和大型车库提出应按一级负荷供电的要求,强调了各类建筑物附设的车 ...

“车库内各类用电设备应根据其对供电可靠性要求确定其负荷等级”不错,问题是这本规范没定出来。
页: 1 [2]
查看完整版本: 新车库规范JGJ100-2015负荷分级问题