账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12845|回复: 19

[规范条文] 新车库规范JGJ100-2015负荷分级问题

[复制链接]
     
发表于 2015-12-9 16:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新版《车库建筑设计规范》》JGJ100-2015已经实施,第7.4.1条负荷分级中是否太笼统了,应该针对具体设备才对吧,如:特大型和大型车库·应按一级负荷供电,包括普通照明吗?
     
 楼主| 发表于 2015-12-10 08:54:31 | 显示全部楼层
大家怎么理解的,给点意见吧!
发表于 2015-12-10 09:01:55 | 显示全部楼层
车库的普通照明负荷为三级负荷
发表于 2015-12-10 09:04:45 | 显示全部楼层
对某个区域或某个工程确定负荷级别,其目的是确定整个区域的供电方案以及作为向外申请用电的依据
     
发表于 2015-12-10 09:58:25 | 显示全部楼层
他这条的字面意思,就是所有车库负荷为一级或者二级负荷。
发表于 2015-12-10 10:03:53 | 显示全部楼层
按一(二)级负荷要求供电,并不意味着这儿所有的负荷都是一(二)级负荷
     
 楼主| 发表于 2015-12-10 10:15:30 | 显示全部楼层
yslideb 发表于 2015-12-10 10:03
按一(二)级负荷要求供电,并不意味着这儿所有的负荷都是一(二)级负荷

能说说哪些按一(二)级负荷供电?

点评

比如消防负荷可能是一(二)级负荷,但不意味着普通照明也是。  发表于 2015-12-10 10:32
发表于 2015-12-10 10:20:04 | 显示全部楼层
csqzgh 发表于 2015-12-10 10:15
能说说哪些按一(二)级负荷供电?

消防的按汽车库防火规范,其他的按民规
     
 楼主| 发表于 2015-12-10 10:36:31 | 显示全部楼层
csqzgh 发表于 2015-12-10 10:15
能说说哪些按一(二)级负荷供电?

消防负荷分级应该看汽车库防火规范吧
     
 楼主| 发表于 2015-12-10 10:39:40 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-12-10 10:20
消防的按汽车库防火规范,其他的按民规

其它负荷按民规的哪条?附录A说清楚了吗?
发表于 2015-12-10 10:44:05 | 显示全部楼层
csqzgh 发表于 2015-12-10 10:39
其它负荷按民规的哪条?附录A说清楚了吗?

附录A说清楚了吗?
哪里不清楚?
     
 楼主| 发表于 2015-12-10 10:46:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-12-10 10:44
附录A说清楚了吗?
哪里不清楚?

附录A说“I类汽车库”,包括普通照明吗?
发表于 2015-12-10 10:48:50 | 显示全部楼层
csqzgh 发表于 2015-12-10 10:46
附录A说“I类汽车库”,包括普通照明吗?

除去列的一二级负荷,其余三级负荷
发表于 2015-12-10 10:50:00 | 显示全部楼层
csqzgh 发表于 2015-12-10 10:46
附录A说“I类汽车库”,包括普通照明吗?

一二级负荷,断电都是有一定危害的,普通照明不属于
     
 楼主| 发表于 2015-12-10 10:52:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-12-10 10:44
附录A说清楚了吗?
哪里不清楚?

按民规。机械停车设备应该算几级负荷?老的车库防火规范明确是一级负荷,新版防火规范却取消了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则