ethan_fan
发表于 2015-11-11 11:08:59
搞清楚应急照明的概念,包括:疏散照明、备用照明、安全照明
一切都清楚了
尺短寸长
发表于 2015-11-11 11:15:25
楼主原话——
图审意见:“走道前室照明、楼梯间照明属一级负荷,应由双回路电源配电;前室,楼梯间应急照明属一级消防负荷,应由专用消防回路供电;两者配电不能混淆。”
看不懂!
走道前室照明、楼梯间照明属一级负荷,应由双回路电源配电——
前室,楼梯间应急照明属一级消防负荷,应由专用消防回路供电——
估计图审人员看了“13J811-1《建筑设计防火规范》图示”并深信不疑,才提出如此审图意见的吧?
目前的应急照明,让规范编制人员来画图,照样可以被审得目瞪口呆屁滚尿流连滚带爬溃不成军的。
尺短寸长
发表于 2015-11-11 11:17:45
也不排除08版《民规》续表A在作祟。
revengeson
发表于 2015-11-11 11:20:12
现在做应急照明,都自成一套系统,用专用的灯具,不能与其他与非应急照明系统(如普通供雹回路中断电源和利用精装的装饰灯加电池等)混在一起,就算做自带电池,也要记着,要先看清楚GB 17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统中的要求,及附录A。
尺短寸长
发表于 2015-11-11 11:34:29
revengeson 发表于 2015-11-11 11:20
现在做应急照明,都自成一套系统,用专用的灯具,不能与其他与非应急照明系统(如普通供雹回路中断电源和利 ...
为啥“都自成一套系统”?
满足所有消防要求,但能用于平时照明,绿色节能节省投资,不更好吗?
benbb_83
发表于 2015-11-11 23:31:54
尺短寸长 发表于 2015-11-11 11:34
为啥“都自成一套系统”?
满足所有消防要求,但能用于平时照明,绿色节能节省投资,不更好吗?
住宅走道没做天花,采用天花带蓄电池灯具可行?
如果普通照明和带蓄电池应急照明同一回路,那普通照明灯具是不是提高到消防灯具的要求?
benbb_83
发表于 2015-11-11 23:34:28
尺短寸长 发表于 2015-11-11 11:34
为啥“都自成一套系统”?
满足所有消防要求,但能用于平时照明,绿色节能节省投资,不更好吗?
另外请教版主,电井插座接入应急照明箱,可行么?
刚才提的问题是一类高层住宅项目。
求版主明示
benbb_83
发表于 2015-11-11 23:39:19
benbb_83 发表于 2015-11-11 23:31
住宅走道没做天花,采用天花带蓄电池灯具可行?
如果普通照明和带蓄电池应急照明同一回路,那普通照明灯 ...
如果消防应急照明灯具和普通照明灯具在同一回路,断电情况下,断路器切断,带蓄电池灯具启动!
这种设计是否违反消防专用回路的要求?
benbb_83
发表于 2015-11-11 23:41:16
benbb_83 发表于 2015-11-11 23:39
如果消防应急照明灯具和普通照明灯具在同一回路,断电情况下,断路器切断,带蓄电池灯具启动!
这种设计 ...
如果这种设计允许,那双电源切换应急照明箱还有何意义?
尺短寸长
发表于 2015-11-12 08:23:42
PS
消防应急兼顾平时应急;消防应急有“强制点亮”要求,平时应急似无“强制点亮”要求吧?
类比双速排烟风机兼顾消防和平时使用。
tianyi2002
发表于 2015-11-12 09:06:36
revengeson 发表于 2015-11-11 11:20
现在做应急照明,都自成一套系统,用专用的灯具,不能与其他与非应急照明系统(如普通供雹回路中断电源和利 ...
我想问一下,这样是不是每个防火分区要设3个照明箱,1普通,1普通应急,1消防应急?
尺短寸长
发表于 2015-11-12 09:17:41
tianyi2002 发表于 2015-11-12 09:06
我想问一下,这样是不是每个防火分区要设3个照明箱,1普通,1普通应急,1消防应急?
{:lol:}
某编制人或某些编制人吃撑着了。
2084291
发表于 2015-11-16 09:33:00
tianyi2002 发表于 2015-11-12 09:06
我想问一下,这样是不是每个防火分区要设3个照明箱,1普通,1普通应急,1消防应急?
现在审图的也跟在后面撑着呀,设计的里外不是人,过得了图审甲方嚷嚷了,这么简单的一个箱搞掂非搞这么复杂???{:mad:}
liuiping
发表于 2015-11-16 10:34:41
电井照明 就可以视为 备用照明吧为什么不可以了
ethan_fan
发表于 2015-11-16 10:38:14
《民用建筑设计通则》8.3.5,3 电气竖井、智能化系统竖井内宜预留电源插座,应设应急照明灯。
井道照明可以理解为备用照明,属于应急照明的一种