建筑电气论坛-Building Electricity's Archiver
建筑电气论坛
›
审图探讨
› 审图意见,高层住宅前室,楼梯照明与应急照明均应由不同回路的双电源切换箱配电吗
zz_1973
发表于 2015-11-16 11:07:27
个人意见:
楼主画的不对,但是图审说的更加混乱。
我会按照建规10.1.6 提强条给楼主。
"10.1.6 消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。"
10.1.6 条文说明"本条规定的"供电回路"是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路。"
页:
1
2
[3]
查看完整版本:
审图意见,高层住宅前室,楼梯照明与应急照明均应由不同回路的双电源切换箱配电吗