求助老诚版主两个小问题1、Dyn11 变压器,其低压侧第4极(保护中性极)的满载电流,不得超过变压器低压侧相线极额定电流值的百分之多少?有 GB 标准规定吗?
2、在老诚版主的工作经验中,变压器低压侧相线极(任意一相)中出现的三次及其奇数倍谐波电流(比如选这三项:3次、9次、15次):
最大达到相线基波电流的百分之多少算正常?
假定超过相线基波电流的百分之多少算异常?
第一条Dyn11 变压器中性点可承受绕组的额定电流 尺总问的第二条关于谐波电流可以参见一下《电能质量 公用电网谐波》(GB/T 14549)的相关要求 lhjun150212 发表于 2015-10-21 00:04
第一条Dyn11 变压器中性点可承受绕组的额定电流
谢谢。
但若如此,04DX101-1《 建筑电气常用数据》中 1250、1600、2000kVA 变压器“低压铜母线”第 4 根排的截面,只有第 1 至第 3 根相母排截面的一半,是不是明显不能“承受绕组的额定电流”?
Dyn 变压器的中性点,可承受绕组额定电流 —— 究竟是啥意思?
hblfst 发表于 2015-10-21 07:48
尺总问的第二条关于谐波电流可以参见一下《电能质量 公用电网谐波》(GB/T 14549)的相关要求
谢谢。
但用户变压器低压侧相线极(任意一相),应该不属于标准所指的“公共连接点”。
不考虑3n次谐波,中性线电流不可能大于相线电流。
Dy变压器中3n次谐波电流会在一次侧形成环流,增加变压器发热,降低输出功率。 1.Dyn11 变压器中性点可承受绕组的额定电流说明中性导体能够承受100%相线电流;能够承受不代表实际电流有这么大。
2.变压器低压母线的选择是基于变压器的计算负荷选择的,而计算负荷是尽量使三相负荷平衡。
所以正常情况(谐波在规范允许范围内)按04DX101-1选N线没问题。 lhjun150212 发表于 2015-10-21 13:32
1.Dyn11 变压器中性点可承受绕组的额定电流说明中性导体能够承受100%相线电流;能够承受不代表实际电流有这么大。
2.变压器低压母线的选择是基于变压器的计算负荷选择的,而计算负荷是尽量使三相负荷平衡。
所以正常情况(谐波在规范允许范围内)按04DX101-1选N线没问题。
变压器低压相母线的选择,应该不是基于变压器的计算负荷,而是基于变压器低压绕组的额定电流。
04DX101-1选N线,其中性导体是按能够承受百分之多少的相线电流选择的呢?
尺短寸长 发表于 2015-10-21 08:52
lhjun150212 发表于 2015-10-21 00:04
第一条Dyn11 变压器中性点可承受绕组的额定电流
然而工业与民用配电设计手册和09版技术措施中,对中性线并未区别对待,采用了和相线同截面的TMY。 老诚的结论是?{:lol:}