尺短寸长 发表于 2015-10-21 17:58:09

治学以诚 发表于 2015-10-21 17:43
我没有测量过谐波,三楼已经给出正解,GB有规定,3次谐波的有效值,国家规定不超过62安。但是。这公共连接 ...

典型的老诚STYLE。

没头没脑的一句。{:dizzy:}

lhjun150212 发表于 2015-10-21 20:19:12

本帖最后由 lhjun150212 于 2015-10-21 20:27 编辑

尺短寸长 发表于 2015-10-21 14:54
变压器低压相母线的选择,应该不是基于变压器的计算负荷,而是基于变压器低压绕组的额定电流。

04DX10 ...
1.变压器容量选择是依据计算负荷,母线选择也是主要依据计算负荷。
2.04DX101-1选N线,其中性导体是按能够承受50%的相线电流选择的。

尺短寸长 发表于 2015-10-21 22:11:31

lhjun150212 发表于 2015-10-21 20:19
1.变压器容量选择是依据计算负荷,母线选择也是主要依据计算负荷。
2.04DX101-1选N线,其中性导体是按能 ...

1.变压器容量选择是依据计算负荷——这个,没问题。
母线选择也是主要依据计算负荷——这个,应该按变压器低压侧绕组额定电流为选择依据。如果计算电流是额定电流的一半,按50%作为选择依据显然不妥。不管计算负荷,母线选择就得按变压器的额定容量来。

2.
04DX101-1选N线,其中性按导体是按能够承受50%的相线电流选择的——这个,存在疑惑:谐波情况不明,50%咋就先定了?又:变压器低压总开关,不见得中性极必带过电流保护以免其过负荷运行,三极开关更不具此功能,04DX101-1也未作任何解释就如此选择,却是为何?盼能解惑。

benbb_83 发表于 2015-10-22 08:31:24

尺短寸长 发表于 2015-10-21 22:11
1.变压器容量选择是依据计算负荷——这个,没问题。
母线选择也是主要依据计算负荷——这个,应该按变压 ...

尺版,图集上的选母线,是不是经济电流密度的选法?实际允许电流可以过超过这个值?
然后如果运行后,如果有大量谐波在,那无功补偿柜的电容器会损坏,后期需要加谐波处理装置了

hblfst 发表于 2015-10-22 14:12:56

公共连接点 point of common coupling     用户接入公用电网的连接处。 5.2 同一公共连接点的每个用户向电网注入的谐波电流允许值按此用户在该点的协议容量与其公共连接点的供电设备容量之比进行分配。分配的计算方法见附录C(补充件)。

尺短寸长 发表于 2015-10-22 14:40:41

hblfst 发表于 2015-10-22 14:12
公共连接点 point of common coupling   用户接入公用电网的连接处。 5.2 同一公共连接点的每个用户向电 ...

本求助帖不涉及“公共连接点pointofcommoncoupling(用户接入公用电网的连接处)”。

尺短寸长 发表于 2015-10-22 15:01:29

治学以诚 发表于 2015-10-21 17:28
这个问题,首先要讨论3+2
4+1
3+1
中性线与相线等截面对不对问题。卖弄一下。
这两人问题我都思考过。不想讨论。
前一个问题是管理问题。中性线不应当有大于20%相线电流存在。
后一个问题是非线性负载问题。滤波问题。
非常想看看老诚的“卖弄一下”。
非常想知道老诚的“这两人(个)问题我都思考过”的思考结果。

fitman 发表于 2015-10-22 17:15:54

我也来说几句:
1、谐波问题有夸大现象。除少数体育场馆等的照明专用变外,没必要使变压器出线柜的N排与相母排等径。
2、以照明灯具为例,大于25W的灯具3次谐波限值是30%,也就是说N线电流接近于相电流,此时虽满足规范对变压器的要求。但实际上变压器制造时的散热是没有考虑4线满负荷的,因此订购此类变压器时应向厂家说明或降低变压器负荷率。
3、除照明外,其他大功率变频,整流设备一般会用6脉动及以上的整流装置,对N线影响有限。
4、关于公共接入点,有两方面,一个是对计量点以内的内部影响,这个大小取决于自身设备的耐受能力。对于计量点外,这是规范所说的公共接入点。理论上要满足规范的要求,但实际上没投诉,没人管。
5、3次谐波,本来对设备的影响就不大,就是选支线时注意一下,没必要太多虑。

尺短寸长 发表于 2015-10-22 17:32:34

fitman 发表于 2015-10-22 17:15
我也来说几句:
1、谐波问题有夸大现象。除少数体育场馆等的照明专用变外,没必要使变压器出线柜的N排与相 ...

fitman 先生您估计变压器低压总开关处——

普通情况下:
相线三次谐波电流有效值,一般为基波电流有效值的百分之多少以下算正常?
中性线三次谐波电流有效值,一般为基波电流有效值的百分之多少以下算正常?

若极端情况下:
相线三次谐波电流有效值,可能会达到基波电流有效值的百分之多少算正常?
中性线三次谐波电流有效值,可能会达到基波电流有效值的百分之多少算正常?

fitman 发表于 2015-10-22 18:05:25

1、谐波的影响,如果考虑到了,并做了预防措施,就没有正常与不正常之分了。
2、国家对用电户流入电网的谐波限值有规定,一般定型电工产品产生的谐波也是有限定的,所以我们设计没什么可担心的(有精密仪器设备的要考虑多一点)。
3、三次谐波,对于总开关处,相线三次谐波一般 不会大于相计算电流30%(民建就以灯具为最,大功率变频器一般为三相全波整流,三次谐波不大);同理,N排上三次谐波一般不大于相计算电流的90%。实际数据要看气体放电灯具占整体负荷的百分比。
4、我在上面使用的不是相基波电流,而是我们设计用的计算电流,这是因为现实中是会出现谐波电流大于基波电流的情况,但这时一般是一些深度调控设备,这时虽然谐波比率高,但由于基波远低于额定值,所以实际上对系统的影响不大,所以我们只看谐波畸变率是没意义的。
5、至于极端情况,象整个变压器都是带25W以下气体放电灯,或全使用一些不合格产品,那就没办法了,这点与我们使用需要系数计算一样,总怕选小了,但实际运行时总是设备闲置。

fitman 发表于 2015-10-22 18:14:45

其实在谐波中,三次谐波对设备的影响是最少的,设计时真的担心就取L与N等径就可以了(实际大家都这样做了);倒是支线的选择要注意一下,大量筒灯的回路电流计算时,功率因数选择0.9是不对的,一般要选0.5。幸好设计人员一般会对支线选择会选大几级,所以最后也就没问题了。

benbb_83 发表于 2015-10-22 19:36:26

fitman 发表于 2015-10-22 18:14
其实在谐波中,三次谐波对设备的影响是最少的,设计时真的担心就取L与N等径就可以了(实际大家都这样做了) ...

专供中央空调的变压器不是三次谐波了
是7次11次?我有一份厂家的检测报告来着

尺短寸长 发表于 2015-10-22 22:08:58

fitman 发表于 2015-10-22 18:05
1、谐波的影响,如果考虑到了,并做了预防措施,就没有正常与不正常之分了。
2、国家对用电户流入电网的谐 ...

哦。没有正常不正常?

老诚版主不想说两句?

fitman 发表于 2015-10-23 09:06:52

benbb_83 发表于 2015-10-22 19:36
专供中央空调的变压器不是三次谐波了
是7次11次?我有一份厂家的检测报告来着

大功率整流装置一般最少也是6脉动,特征谐波主要是5,7,11,13

luchun0112 发表于 2015-10-23 11:09:44

尺短寸长 发表于 2015-10-21 22:11
1.变压器容量选择是依据计算负荷——这个,没问题。
母线选择也是主要依据计算负荷——这个,应该按变压 ...

工业与民用配电设计手册 第三版 P55
民用建筑技术措施电气2009 P38
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 求助老诚版主两个小问题