新火规哪隔离,在平面中大家体现出每个隔离连接少于32个点吗?
新火规哪隔离,在平面中大家体现出每个隔离连接少于32个点吗? 平面图中要表示出来吗?我们现在是平面不体现,系统图体现出来也是可以的。但看天津院的图发现平面图也一个个的体现出来了。这个要看各地图审的把握,我们这里目前是系统图表示,平面能表示最好 我们是平面图中表示出来,系统图中表示出数量就行 yis359574718 发表于 2015-10-10 10:46
我们是平面图中表示出来,系统图中表示出数量就行
嗯,平面一个隔离带小于32个,链接方式哪样的画法是吧 老诚啊老诚,虽然你说得头头是道,但是,设计时你不按隔离不能超过32点设计吗?审图时你不按隔离不能超过32点审查吗? 设计院平面图不表示,是把皮球踢给“有消防资质的施工方”吗?
北京几个大设计院平面图表示了。都是年轻小孩画的图。。。水平很高、学得很快。。。自叹不如
D800-1~8 发表于 2015-10-10 13:45
设计院平面图不表示,是把皮球踢给“有消防资质的施工方”吗?
看来以后平面图还是要表示出来好 xiaogao 发表于 2015-10-10 11:26
嗯,平面一个隔离带小于32个,链接方式哪样的画法是吧
是的{:biggrin:} 我们现在不仅要求平面图中体现32个,而且平面图中电源线都要求从隔离器中引出了!!!! 治学以诚 发表于 2015-10-9 17:22
过防火分区加隔离。一个隔离不能超过32点。
有这样做设计的吗?
3.1.6条是完全错误的,是非常简单的 ...
第一,貌似老诚版主所画的系统图依旧违反 13 版《火规》规定。{:titter:}
第二,貌似 14X505-1 图示悄无声息地替 13 版《火规》擦了一下屁股,“总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器”的 XX “强条”,已有新说法。{:titter:}