最近碰到一个项目,审图意见提出要求将潜水泵出线均改为防水电缆,我原设计为普通YJY穿管的,另外我还特意查了下防水电缆的用途,好像是挺适合用在方便移动的场合,但对于潜水泵是否需要一定采用这种型式呢?或者请大家也分享一下自己的通常做法一般潜水泵都自己带一段防水电缆 树欲静而风不止 发表于 2015-9-21 11:42
一般潜水泵都自己带一段防水电缆
那请教一下,你们潜水泵配电箱系统图不表示吗? 配电箱后,厂家配套。 ontime 发表于 2015-9-21 14:11
配电箱后,厂家配套。
那对于消防潜水泵呢? 距离近直接用潜水泵自带防水电缆,距离远可采用普通导线穿管敷设至潜水泵附近的接线盒,转接防水电缆。 系统图,该咋画咋画,消防的,配耐火电缆等。其电缆到坑边与潜水泵自带的电缆连接。所以在这点上看,图审提的值得商榷 树欲静而风不止 发表于 2015-9-21 14:21
系统图,该咋画咋画,消防的,配耐火电缆等。其电缆到坑边与潜水泵自带的电缆连接。所以在这点上看,图审提 ...
感觉是挺奇怪的,如果说为了这个另外单独加一个电缆接头。。。 zhouke 发表于 2015-9-21 14:19
距离近直接用潜水泵自带防水电缆,距离远可采用普通导线穿管敷设至潜水泵附近的接线盒,转接防水电缆。
近一般都是挺近的,除了消防泵房会比较远,但是防水电缆有耐火型的吗? tianyi2002 发表于 2015-9-21 14:30
近一般都是挺近的,除了消防泵房会比较远,但是防水电缆有耐火型的吗?
据我了解,防水电缆是防水电缆、耐火电缆是耐火电缆,生产的标准不一样 树欲静而风不止 发表于 2015-9-21 14:41
据我了解,防水电缆是防水电缆、耐火电缆是耐火电缆,生产的标准不一样
另外,至液位控制器的线路是不是也是需要采用JHS型的?有没有参考的型号呢? 如果你的潜污泵的MCC就近安装,潜水电缆直接接入MCC;如果MCC配电室集中安装,需要用电力电缆引至现场转接箱转潜水电缆。潜水电缆随潜污泵设备本体成套,默认供货长度不应小于5m,需要更长的要在订货时特殊说明。
潜污泵的潜水电缆是多芯缆,除了4芯动力线之外,还有2芯控制线用于绕组热敏开关引出接入控制回路做热保护;大于15kW按标准尚应有泄露保护,控制线芯会再增加2芯;如果大型潜污泵泄露保护接点会更多(包括油室泄露、接线腔泄露、泵壳泄露)。当然民建集水坑那小排污电泵不在此范围之内,那玩意就最简单的四芯缆。 贾行家 发表于 2015-9-21 21:49
如果你的潜污泵的MCC就近安装,潜水电缆直接接入MCC;如果MCC配电室集中安装,需要用电力电缆引至现场转接 ...
嗯,说得挺详细的,我想请教一下那个去液位控制器的控制电缆也是防水的吧?一般参考哪种型号呢? tianyi2002 发表于 2015-9-21 22:46
嗯,说得挺详细的,我想请教一下那个去液位控制器的控制电缆也是防水的吧?一般参考哪种型号呢?
去液位控制器的不需要防水,液位控制器的接线盒不是在水里。 tianyi2002 发表于 2015-9-21 14:30
近一般都是挺近的,除了消防泵房会比较远,但是防水电缆有耐火型的吗?
根据消防设施的定义,我认为潜污泵只是用于排出污水,不属消防设备。其配电电缆不需防火。