[问题探讨] 潜水泵用防水电缆还是普通电缆穿管?

[复制链接]
     
发表于 2015-9-21 11:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近碰到一个项目,审图意见提出要求将潜水泵出线均改为防水电缆,我原设计为普通YJY穿管的,另外我还特意查了下防水电缆的用途,好像是挺适合用在方便移动的场合,但对于潜水泵是否需要一定采用这种型式呢?或者请大家也分享一下自己的通常做法
发表于 2015-9-21 11:42:14 | 显示全部楼层
一般潜水泵都自己带一段防水电缆
     
 楼主| 发表于 2015-9-21 12:03:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-21 11:42
一般潜水泵都自己带一段防水电缆

那请教一下,你们潜水泵配电箱系统图不表示吗?
     
发表于 2015-9-21 14:11:49 | 显示全部楼层
配电箱后,厂家配套。
     
 楼主| 发表于 2015-9-21 14:12:27 | 显示全部楼层
ontime 发表于 2015-9-21 14:11
配电箱后,厂家配套。

那对于消防潜水泵呢?
     
发表于 2015-9-21 14:19:01 | 显示全部楼层
距离近直接用潜水泵自带防水电缆,距离远可采用普通导线穿管敷设至潜水泵附近的接线盒,转接防水电缆。
发表于 2015-9-21 14:21:14 | 显示全部楼层
系统图,该咋画咋画,消防的,配耐火电缆等。其电缆到坑边与潜水泵自带的电缆连接。所以在这点上看,图审提的值得商榷

点评

楼主只提排水泵,消防用的可按6#方式兼顾处理  发表于 2015-9-21 14:59
     
 楼主| 发表于 2015-9-21 14:29:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-21 14:21
系统图,该咋画咋画,消防的,配耐火电缆等。其电缆到坑边与潜水泵自带的电缆连接。所以在这点上看,图审提 ...

感觉是挺奇怪的,如果说为了这个另外单独加一个电缆接头。。。
     
 楼主| 发表于 2015-9-21 14:30:52 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2015-9-21 14:19
距离近直接用潜水泵自带防水电缆,距离远可采用普通导线穿管敷设至潜水泵附近的接线盒,转接防水电缆。

近一般都是挺近的,除了消防泵房会比较远,但是防水电缆有耐火型的吗?
发表于 2015-9-21 14:41:55 | 显示全部楼层
tianyi2002 发表于 2015-9-21 14:30
近一般都是挺近的,除了消防泵房会比较远,但是防水电缆有耐火型的吗?

据我了解,防水电缆是防水电缆、耐火电缆是耐火电缆,生产的标准不一样
     
 楼主| 发表于 2015-9-21 16:10:25 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-21 14:41
据我了解,防水电缆是防水电缆、耐火电缆是耐火电缆,生产的标准不一样

另外,至液位控制器的线路是不是也是需要采用JHS型的?有没有参考的型号呢?
     
发表于 2015-9-21 21:49:16 | 显示全部楼层
如果你的潜污泵的MCC就近安装,潜水电缆直接接入MCC;如果MCC配电室集中安装,需要用电力电缆引至现场转接箱转潜水电缆。潜水电缆随潜污泵设备本体成套,默认供货长度不应小于5m,需要更长的要在订货时特殊说明。

潜污泵的潜水电缆是多芯缆,除了4芯动力线之外,还有2芯控制线用于绕组热敏开关引出接入控制回路做热保护;大于15kW按标准尚应有泄露保护,控制线芯会再增加2芯;如果大型潜污泵泄露保护接点会更多(包括油室泄露、接线腔泄露、泵壳泄露)。当然民建集水坑那小排污电泵不在此范围之内,那玩意就最简单的四芯缆。
     
 楼主| 发表于 2015-9-21 22:46:02 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2015-9-21 21:49
如果你的潜污泵的MCC就近安装,潜水电缆直接接入MCC;如果MCC配电室集中安装,需要用电力电缆引至现场转接 ...

嗯,说得挺详细的,我想请教一下那个去液位控制器的控制电缆也是防水的吧?一般参考哪种型号呢?
     
发表于 2015-9-22 11:50:34 | 显示全部楼层
tianyi2002 发表于 2015-9-21 22:46
嗯,说得挺详细的,我想请教一下那个去液位控制器的控制电缆也是防水的吧?一般参考哪种型号呢?

去液位控制器的不需要防水,液位控制器的接线盒不是在水里。
     
发表于 2015-9-22 15:56:54 | 显示全部楼层
tianyi2002 发表于 2015-9-21 14:30
近一般都是挺近的,除了消防泵房会比较远,但是防水电缆有耐火型的吗?

根据消防设施的定义,我认为潜污泵只是用于排出污水,不属消防设备。其配电电缆不需防火。