根据消防设施的定义,我认为潜污泵只是用于排出污水,不属消防设备。其配电电缆不需防火。
但对于电气专业来说,消防电梯的潜水泵、消防泵房的潜水泵均属于消防负荷…… 贾行家 发表于 2015-9-22 11:50
去液位控制器的不需要防水,液位控制器的接线盒不是在水里。
好的,谢谢了!~ zhouke 发表于 2015-9-22 15:56
根据消防设施的定义,我认为潜污泵只是用于排出污水,不属消防设备。其配电电缆不需防火。
16#的意见我也赞同不再重复,但即便是消防设施就一定要用防火电缆吗,这个问题也是值得思考的。比如消防电梯的排水泵,或是消防泵房内的消防水泵配电线路。我的想法是,为其它外部区域火灾服务的消防设施所在的由一定耐火极限材料封闭的局部空间内(如电气间、专用机房等)就可以不用。 贾行家 发表于 2015-9-21 21:49
如果你的潜污泵的MCC就近安装,潜水电缆直接接入MCC;如果MCC配电室集中安装,需要用电力电缆引至现场转接 ...
这样就对了,都是应用科学讲点实际的最好。 贾行家 发表于 2015-9-21 21:49
如果你的潜污泵的MCC就近安装,潜水电缆直接接入MCC;如果MCC配电室集中安装,需要用电力电缆引至现场转接 ...
求助贾行家 :
中型橡套电缆YZW( 户外型)能用于潜污泵供电吗?
YZW 具备不具备防水功能?
如果不具备,有没有“防水型YZW ”?
PS
1、厂家样本资料显示,潜污泵电机供电线缆型号为YZW,但百度查得防水电缆的型号是JHS、JHSB。究竟用哪种才是正确的?
2、消防排水泵采用YZW或JHS时,审图提出要求采用防火电缆咋办?
对了,啥都懂的老诚版主,吱个声呗。
按“具有防水层的聚氯乙烯护套电缆可在水下敷设”的说明,是否只要注明“防水电缆”即可? 尺短寸长 发表于 2015-9-30 11:07
按“具有防水层的聚氯乙烯护套电缆可在水下敷设”的说明,是否只要注明“防水电缆”即可?
查找一番后,似乎暂无防水电缆相关制造标准。
防水电缆生产厂商的技术协议文本中通常也只是对电缆防水层纵向、径向制造工艺进行简单描述,即可认为符合电缆防水要求。例如:
因无国家标准,电缆生产厂家防水层制造工艺会有所不同,故个人认为,按尺总所说:只要注明“防水电缆”即可。
一般都比较近,用防水电缆,由厂家配套提供。 尺短寸长 发表于 2015-9-30 10:03
求助贾行家 :
中型橡套电缆YZW( 户外型)能用于潜污泵供电吗?
很惭愧,我从来没标注过潜污泵潜水电缆的型号,都是厂家随机配套的,我们基本不标注,分界点在说明中就划分清楚,如果连MCC都是潜污泵成套且就近安装,那分界点就在配套MCC进线处,我们画图也只做到那点,之后的不管;如果MCC是单独设计、单独放置,那么分界点在潜水电缆转接箱,MCC至转接箱间的电力电缆和控制电缆规格在图纸中由设计给出,转接箱之后的不管。 贾行家 发表于 2015-10-3 23:43
很惭愧,我从来没标注过潜污泵潜水电缆的型号,都是厂家随机配套的,我们基本不标注,分界点在说明中就划 ...
这个分界点,有说用接线盒的,是不是需要加个隔离开关,以实现就地切除功能?
页:
1
[2]