本帖最后由 北方郎 于 2015-9-15 14:05 编辑10kV系统高压电缆选择8.7/10kV还是8.7/15kV? GBT 12706.2-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆
中性点有效接地:10/√3=5.77kV 选用6/10(12)kV
中性点非有效接地:1.33*10/√3=7.67kV 选用8.7/10(12)kV 中性点非有效接地方式是8.7/15, 有效接地是6/10。价格也有区别。 楼上好样的!郎哥抬出了超神级的弋老,你也敢怀疑,强! 树欲静而风不止 发表于 2015-9-15 14:31
中性点非有效接地方式是8.7/15, 有效接地是6/10。价格也有区别。
部分供电局要求选用8.7/15kV,是否可以给个理由?
难道是因为10kV系统最大工作电压为12kV所以要选15kV? 本帖最后由 北方郎 于 2015-9-15 15:05 编辑
治学以诚 发表于 2015-9-15 14:56
UAC=8.7
UAB=15
依据何在?
治学以诚 发表于 2015-9-15 15:02
耐压是峰值电压,不应是有效值。
5.57*1.414=7.87
电缆标称值均为有效值。 10kV是系统标称电压,12kV是系统最高运行电压,是同一系统的不同表述方式。现在开关类设备的标注全是用最高运行电压12kV,40.5kV,实际和以前写的10kV,35kV是一样的,1min工频耐压试验是同一电压的。
电缆的标注实际情况就坐等高手解答。