北方郎
发表于 2015-9-15 15:10:20
治学以诚 发表于 2015-9-15 15:05
UAC=8.7
UAB=10
求得:
注意耐压计算不是简单的算术。模型错,结论无任何价值。
北方郎
发表于 2015-9-15 15:15:09
治学以诚 发表于 2015-9-15 15:05
UAC=8.7
UAB=10
求得:
那其他电压等级系统电缆如何选?
20kV只有12/20(24)kV一种,是否符合你的计算公式?
治学以诚
发表于 2015-9-15 15:15:41
治学以诚
发表于 2015-9-15 15:16:33
fitman
发表于 2015-9-15 15:22:12
本帖最后由 fitman 于 2015-9-15 15:25 编辑
这点支持一下郎主。老诚的计算模型确实简单得有问题(是串联关系,但直接加减就一定错了)。
另外型号标注的电压是有效值,不是峰值。
治学以诚
发表于 2015-9-15 15:24:29
北方郎
发表于 2015-9-15 15:26:19
治学以诚 发表于 2015-9-15 15:24
20kV只有12/20(24)kV一种,是否符合你的计算公式?
UAC=12
20kV是标称电压。其最高允许电压是24kV。
治学以诚
发表于 2015-9-15 15:27:32
治学以诚
发表于 2015-9-15 15:28:58
北方郎
发表于 2015-9-15 15:33:33
治学以诚 发表于 2015-9-15 15:28
只是不同介质的绝缘性能问题。计算是简化为,同质绝缘材料来讲。护套与绝缘层同质来计论。只看绝缘性能。
高压电缆绝缘材料很多,结构复杂,根本不适用你所说的模型。
fitman
发表于 2015-9-15 15:34:55
高压产品对电压的每一种标注,实际上都有一个对应的工频耐压和雷电冲击电压试验值。真正要看的是这个。
北方郎
发表于 2015-9-15 15:35:59
本帖最后由 北方郎 于 2015-9-15 15:37 编辑
fitman 发表于 2015-9-15 15:34
高压产品对电压的每一种标注,实际上都有一个对应的工频耐压和雷电冲击电压试验值。真正要看的是这个。
除了工频耐压试验以外,电还要用固定波形脉冲冲耐压试验。
治学以诚
发表于 2015-9-15 15:43:06
治学以诚
发表于 2015-9-15 15:45:35
fitman
发表于 2015-9-15 15:48:26
治学以诚 发表于 2015-9-15 15:27
是串联关系,但直接加减就一定错了.
V=ED
呵呵,你的纯理论又来了。
相信论坛中象我一样做过高压产品内部绝缘设计和试验的人是不多的。
V=ED只是在选定的范围中内适用,每个局部都有不同的E的选择。不能把不同的绝缘层的绝缘强度直接相加。
我没研究过电缆的绝缘设计,但我的经验告诉我,电缆的外套对绝缘只是一个添头,你直接加在主绝缘上,一定有问题。